Leiding 'verzwaren'

willem944

  • #1
Hallo, we gaan in de keuken de plaats van de koelkast en de combi-magnetron verwisselen. Er zit nog al wat verschil in vermogen tussen beide apparaten. Is dat in de meterkast op te lossen? Of hoe kom ik er achter of de apparaten in beide stopcontacten kunnen?
Groet,
Willem
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
Je zou even na moeten gaan hoede apparaten nu zijn aangesloten qua verdeling over de groepen.

Ik verwacht dat de koelkast wellicht samen zit met nog wat andere stopcontacten. De oven zal wel een eigen groep hebben. Als dat zo is, is omwisselen van de apparaten niet meteen handig.
 

Starter01

  • #3
Lijkt me geen probleem te zijn. Standaard installaties zijn uitgevoerd met zekeringen of automaten van 16A, goed voor 3680W bij 230V. Afhankelijk van wat er nog meer op de eindgroep aangesloten zit lijkt het me geen probleem. 'Verzwaren' is in Nederland niet echt gebruikelijk in een htk-installatie.
'Vroeger' kreeg ieder apparaat >2kW (2,5kW?) bij nieuwbouw een eigen groep, naar mijn weten is dat inmiddels vervallen. Daarna was dit niet meer van belang eigenlijk.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #4
Moet er alleen niet al bijv. een kokendwaterkraan of vaatwasser samen met de koelkast op 1 groep zitten...
 

willem944

  • #5
Vaatwasser zit apart. Koelkast zit ook alleen in eigen stopcontact. Inductieplaat heeft 3 schakelaars in de kast, net als de combi-magnetron. In de schakelkast zijn nog drie 'slots' vrij. De combi-magnetron komt in de nieuwe keuken tegen de muur van de bijkeuken waar de elektrakast zit. Zou wellicht een nieuwe leiding tussen kast en plek van combi-magnetron kunnen laten maken. Uit kast omhoog en in de hoek muur en plafond naar de muur tussen bijkeuken en keuken.
 

willem944

  • #6
Misschien verduidelijkt foto nog wat. Waar koelkast nu staat komt kast met combi-magnetron

keuken-bijkeuken.JPG
 

Evenwatanders

  • #7
Nee, dat verduidelijkt niet. Waar het om gaat is de indeling van de groepen in de meterkast.
De koelkast zit op eigen stopcontact, maar zit ie dan ook met dat stopcontact als enige op een groep? Of zit er op die groep nog meer en zoja, wat zit erop? Als je het niet weet schakel je één voor één groepen uit en kijkt wat er wel en niet blijft werken/branden of 'meet' met een 230V (schemer)lampje of er spanning op stopcontacten blijft staan.

Maak daarvan dan meteen een lijstje en hang het bij de groepenkast, altijd makkelijk als er iets niet werkt of er een groep uitgezet moet worden.
 
  • Like
Waarderingen: Walker

willem944

  • #8
Foto was ter verduidelijking als leiding van bijkeuken naar keuken zou moeten
In schakelkast zit een lijst geplakt. Daar staat op:
1-3 Kookplaat
4-6 combi-magnetron
7 Vaatwasser
8 Wasmachine
9-12 aardlekschakelaar
13 droger
14 keuken
15 woonkamer
16 WC, hal, bijkeuken, garage
17 slaapkamer en badkamer BG
18 hal, badkamer en 1 slaapkamer 1e verd.
19 2 slpk en CV ruimte 1e verd.
20-22 ongebruikt
23-24 Beltrafo
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #9
Je groepenindeling maakt het er niet duidelijker op, "4-6 combi-magnetron" suggereert een 3-fasen groep voor die magnetron ofzo? Wat voor een toestel is dat dan wel niet en wat voor een stekker zit daar aan? Dan kun je hem zeker niet zomaar in de contactdoos van de koelkast prikken.

In ieder geval zit de combi-magnetron dus op een aparte groep zoals het hoort. De koelkast niet, die zit waarschijnlijk gewoon op groep 14 ofzo. Dat moet je niet zomaar willen verwisselen. In de meterkast kun je dit niet zomaar aanpassen, de aftakkingen naar de contactdoos van de koelkast zit hoogstwaarschijnlijk in de centraaldoos boven het lichtpunt van de keuken. Een nieuwe leiding tussen de meterkast en de magnetron kan natuurlijk wel.

Maar eerst maar even duidelijk krijgen waarom het lijkt alsof dat ding op een 3-fasen groep is aangesloten? Heb je een foto van de groepenkast en het typenummer van de magnetron?
 

Evenwatanders

  • #10
Een erg onduidelijke lijst!
Bijv. 4-6 combimagnetron. Is dat dan een driefase magnetron of zo?
En 9-12 aardlekschakelaar. Snap ik niets van, dat dat in het lijstje opgenomen is.
Welke groepen zitten er dan op welke aardlekschakelaars en hoeveel zijn dat er dan?

Waar zit dan die koelkast momenteel op? Op 'groep' 14? Wat zit daar dan nog meer op.
Plaats eens een foto van je groepenkast, misschien wordt het dan wat duidelijker.

Edit: XanderH was me net voor...
 

willem944

  • #11
Keukenleverancier geeft aan: voor de combi-magnetron 3,6 Kw. Neem aan dat daar nu een stopcontact zit dat gewoon in de 'keukengroep' mee draait.
En fotootje van de 9-12 slots voor de aardlekschakelaar.

Zal maar eens een lokale installateur vragen om even langs te komen. Lijkt me beter, zelf kan ik het toch ook niet ;-)

P1040006.JPG
 

Evenwatanders

  • #12
Die lijst haalt de posities in de groepenkast door elkaar met de groepen zelf.

Volgens de lijst zit de combimagnetron nu op een groep die over drie posities verdeeld is. Moet dan toch iets aparts zijn, bijv. een aardlekautomaat. En dat lijkt me dan niet de algemene groep van de keuken.

Het lijkt me erg verstandig als je er een vakman bij haalt. Die kan de situatie ter plekke beoordelen en doen wat er nodig is om het geheel weer veilig aan te sluiten in de nieuwe keukenindeling. :wink:
 

willem944

  • #13
Hallo, heb een installateur gebeld, die komt dezer dagen langs, Keuken komt pas in week 48/49 dus.

Maar ook inductiekookplaat heeft drie posities, zal met zwaarte aansluiting te maken hebben.

Had vanmorgen nog wat geks, apart onderwerp van gemaakt ;-)
 