Koud water bij harde wind/regen

Jos C

  • #1
Hallo,

Ik heb het volgende probleem:
Ik heb een intergas VR ketel van 10 jaar oud. Geinstalleerd door een firma die helaas inmiddels failliet is.

De ketel is in de kelder geplaatst en de uitgangen van de ketel zijn gemaakt op de oprit aan de zijkant van ons huis. Op deze zijkant staat ook de slagwind. Mijn probleem is dat als het buiten hard waait of regent ik nauwelijks warm water uit de ketel krijg. Vrij vervelend met bijvoorbeeld douchen.

Ik heb al verschillende monteurs bij de ketel gehad die allemaal geen oplossing wisten. Een kennis van mij kwam met een mogelijke oorzaak. Volgens hem slaat de wind in de uitlaatpijp van de ketel en zit er een terugslagklep in de ketel waardoor deze dan zijn afgevoerde lucht niet meer kwijt kan en niet meer warmt.

Is dit iemand bekend, en zo ja, wat zou ik hieraan kunnen doen?
Alvast bedankt :?:
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #2
Wanneer je een terugslag krijgt van de rookgassen zal de waakvlam ook uit moeten gaan.

Als dit het geval is zal je eventueel de muurdoorvoer moeten aanpassen en de doorvoer die nu waarschijnlijk recht door de muur steekt een bocht omhoog moeten laten maken.
 

Xr8

  • #3
Let op met een bocht omhoog, bij een Vr ketel moet je niet hebben dat er water in de pijp komt, deze heeft nl geen condensafvoer, en dit zal de ketel beschadigen.

Je kunt het misschien eens proberen met een bocht naar beneden.

Succes.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #4
Je hebt inderdaad gelijk dat er geen water in mag komen. Naar beneden hangen is geen goed idee, omdat dan de rookgassen terugslaan in de pijp.
Warme gassen stijgen helaas op.

Als je een gewone dakdoorvoer had zou de pijp ook recht omhoog steken vanuit je pannendak.

Ik heb dit 2x eerder toegepast en tot nog toe geen problemen aan ondervonden. Dit ging ook om VR ketels alleen ze waren wat jonger dan 10 jaar.

Meld het type van de ketel nog even, misschien zijn er andere oplossingen te vinden.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #5
@ Xr8,

Het is NOOIT toegestaan om een verbrandingsgasafvoer pijp naar beneden toe af te buigen.

Wilt u aub dit soort slechte adviezen in het vervolg gewoon achterwege laten.

@ Screech

Een VATO zorgt ervoor dat de waakvlam niet uitgaat bij val winden dus uw verhaal klopt niet.


Jos C,

Als het een open VR toestel is mag dat nooit door een gevel naar buiten steken, en daar eindigen.
Dus uitgaande van een gesloten VR ketel maakt niet het niet uit als de twee pijpen in het zelfde muurvlak ziten, de druk blijft het zelfde en dat drukverschil kan de ventilator wel aan.

Het kan wel zijn dat in het luchttoevoersysteem van de ketel aangebrachte restrictie om stilstands verliezen te voorkomen, voor problemen zorgt.

Aangezien deze na verloop van tijd erg stug wordt kan deze bij extra tegendruk dan niet meer opengaan.
Het gevolg is dat de ketel niet inschakeld op de delta P schakelaar.

Stekker uit de WCD, voorfront verwijderen, bovenste plaat die met 2 vleugelmoeren vast zit verwijderen de ventilator er uitschuiven.
Dan zitten er achter in dat vak twee sleuven, haal de rubber flap achter de linkse sleuf geheel weg.
Monteer de ventilator en alle overige delen weer in omgedraaide volgorde.

Start de ketel weer op door de stekker weer in de WCD te doen en probeer het toestel op alle functies.

Vr GR en veel succes.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #6
100% mee eens, heb ik niet direct aan gedacht. Maar dit slaat alleen op de h22vrtw toch? Het zou makkelijk zijn wanneer men het volledige type zou vermelden.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #7
Voor KlusideeKees :bedankt:
voor Screech :prima:
voor de TS :oops:
 

Jos C

  • #8
Hallo allemaal,

Alvast bedankt voor jullie reacties.
Ben inderdaad het typenummer vergeten te vermelden en dit is inderdaad de H22 VRTW.

Ga in ieder geval de uitgebreide tips proberen en zal laten weten of e.e.a. gelukt is.
 