Kookplaat aansluiten Ikea/ Whirlpool HB 402/s

Nico Valk

  • #21
Ja ik ging er vanuit dat het 380 was omdat er een perilex aansluiting was.

Nu ik me wat verder verdiept hebt kan het misschien ook wel 2x 220 zijn. Maar in de meterkast zie ik op die groep niks staan waaruit ik dat kan opmaken. Waar vind je dat?

Ik heb geen apparatuur om dit te meten. De kookplaat heb ik nieuw gekocht. Dus daar kan het niet aan liggen

Helaas heb ik zelf ook geen camera, ben maar een arme student die dacht dit zelf wel even te kunnen haha!

Ik hoop dat iemand mij kan helpen? Als het 2x 220 moet er dan een bruggetje komen tussen??
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #22
Ik zou je adviezen er even, ter plaatste, iemand met verstand van zaken naar te laten kijken. Hoe moeten wij nu een betrouwbaar advies geven als het al niet lukt hier wat relevante info/foto's te posten? Ik zou er verder ook niet te veel mee experimenteren voordat je onherstelbare schade aanricht.
 

Nico Valk

  • #23
Ja dat is misschien wel het verstandigste, maar ben hier pas net komen wonen en zou echt niemand weten. Of het moet meer gaan kosten dan de hele kookplaat.

Ik heb net geprobeerd het Schema van 220 aan te houden.

Dus met L1 naar 1 en 2 door middel van een bruggetje maar dan doet hij helemaal niks.
 

Nico Valk

  • #24
De meterkast heeft gewoon 5 groepen, ernaast nog 1 apart voor de aanluiting in de keuken.

Daar zitten 2 stoppen 1 onder en boven. Beide als ik ze eruit draai staat dat er 16/500 inhoren.

Ik heb echt goedgekeken of ik op de groep iets van gegevens zie staan maar kan echt niks vinden.

hij heeft het dus gedaan met de 2 onderste platen als ik.
N op 3
L1 op 1
L2 op 2
aarde op aarde
en L3 achterwege heb gelaten.

Als ik
N op 3
L1 op 1&2 dmv een bruggetje
aarde op aarde
Dan doet hij dus niks.

Iemand?
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #25
Toch maar een poging dan..
Je beschikt denk ik over een 2x1fase kookgroep (2x fase, 2x nul en 1x aarde). De kookplaat dien je middels een 5 aderig snoer aan te sluiten op de perilex contactdoos. Gebruik adereindhulzen en controleer dus in de perilexdoos hoe eea zit aangesloten en zorg dat dit overeenkomt met de stekker/aansluitrail, dit is namelijk niet standaard. Als ik het goed begrijp beschikt je kookplaat over slechts 4 contacten. De fases zet je op 1(bruin) en 2(zwart) (zonder brug), de 2 nullen samen (grijs en blauw) op 3, de aarde op E. Controleer ook de zekeringen, mogelijk zijn die door het experimenteren gesneuveld.
 

Nico Valk

  • #26
I give it a try!
 

Nico Valk

  • #27
Hij werkt super bedankt!!! :D :mrgreen:
 