Kookplaat aansluiten, 2x230, Perilex wcd.

Wai

  • #1
Hallo allemaal,

Ook ik zit met een vraag omtrent de aansluiting van mijn IKEA kookplaat, type NUTID HCI4T (6,6Kw) . Na aandachtig de berichten in deze forum over kookplaten aansluitingen te hebben gelezen heb ik geconcludeerd dat ik het schema 400V 2N~ zou moeten hebben.
Echter, bij het aansluiten van de draden ben ik tot de ontdekking gekomen dat pin 1, 2 en 3 van de kookplaat middels 2 bruggen met elkaar zijn verbonden. Uit een van de berichten van Headhunter, heb ik begrepen dat ik de brug tussen 1 en 2 zou kunnen verwijderen en daarop een van de fasen kan aansluiten, zodat het schema 400V 2N~ weer van toepassing is.

Mijn vraag is, is dit een juiste conclusie?

Wat achtergrondinfo:
- Kookgroep 2x230 volt met een Perilex WCD.

Groetjes,

Wai
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #2
Plaats even een foto van het schema van de plaat.
 

Wai

  • #3
Bij deze een foto van het schema en de aansluiting.




Alvast bedankt voor de hulp.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #4
Klopt wel, bij 2x230V heb echter ook twee nuldraden. Deze zul je beide op 4 moeten aansluiten.
 

Wai

  • #5
Zo gezegd, zo gedaan. De brug tussen 1 en 2 is verwijderd. Op 4 staan de
beide nuldraden bevestigd.
De kookplaat werkt naar behoren. Nog bedankt voor de ondersteuning.

mvg,

Wai
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu