Knal/ontploffing tijdens het gebruik van spanningszoeker TL-Lamp

Samert

  • #1
Hallo iedereen,

Paar dagen werkt mijn TL-Lamp in de keuken niet meer. Ik heb toen nieuwe TL-buizen gehaald en aangesloten. De twee oude-TL buizen waren aan beide uiteindes zwart. Ik besloot om beide tl-buizen te vervangen. Gisteravond sloot ik nieuwe TL-buizen aan. Na het aansluiten zag ik dat als ik de lichtschakelaar aanzette een lichte gloed in beide TL-buizen, wat snel verdween.

Toen ik met mijn spanningszoeker in aanraking kwam met 1 van de 2 draden die in het kroonsteentje zat, ontstond er een ontploffing met vonken. Ze zekering sloeg door.
Nu ben ik op internet aan het kijken, maar weet ik eigenlijk niet wat er verkeerd is gegaan. Ik lees iets over een starter en condensators.

Heeft iemand een idee wat hier is voor gevallen en wat ik nu het beste kan doen. Fasedraad en de nuldraad heb ik losgekoppeld van het kroonsteentje. Zie foto.


Met vriendelijke groet,

20210917_104003.jpg
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #2
Wat voor spanningszoeker gebruik je? Plaats eens een foto van jouw exemplaar.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #3
En waar heb je precies gemeten?
 

Samert

  • #4
Hallo,


1631914636864.png


Dit is de spanningsmeter die ik heb gebruikt van de gamma.

Ik heb de spanningsmeter op de fasedraad en nuldraad geplaatst. Op het uiteinde van de kabel waar het koper in het kroonsteentje gaat. Bij 1 van de twee zag ik het lampje van de spanning. Bij de tweede draad volgde die knal.
 
Laatst bewerkt door een moderator:

XanderH

Specialist Elektra
  • #5
Kun je eens een detail van die kroonsteen plaatsen? De foto's hier worden verkleind dus inzoomen werkt niet zo geweldig.

Ik zie 2 draden het armatuur binnen komen, maar er lijken er wel 3 aan de rechterkant op de kroonsteen aangesloten? En zit bruin nou op de middelste aansluiting (aarde) of lijkt dat maar ?
 

Samert

  • #6
Natuurlijk. In de bijlages verstuur ik de foto"s van de kroonsteentjes.

Om terug te komen op de draadjes. De kabels zaten in de twee buitenste ingangen van de kroonsteen. De middelste was dus leeg. Alleen hebben die twee draadjes de bruine kleur
 

Samert

  • #7
Zijn deze foto's wat duidelijker?

16319739798794810638113046986876.jpg 16319740852334693955318107589497.jpg 16319741021642095727061826772635.jpg
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #8
Ja, maar het ging me juist om de aansluiting die je nu dus los hebt gemaakt. :wink:

Op de eerste foto leek het net alsof er een draad in het middelste contact is aangesloten.
Screenshot_20210918-215632_Chrome.jpg

Maar bij nader inzien denk ik dat je de draden toen al los had gehaald.

Had je de draden ook al losgemaakt voordat je ging meten? Dan denk ik dat je daarmee je ontploffing hebt veroorzaakt. Je hoeft maar met de punt van de spanningzoeker een draad tegen de andere te drukken, of met de punt van de spanningzoeker beide draden tegelijkertijd aan te raken, of met de spanningzoeker een draad tegen de metalen behuizing van de lamp aan te drukken, ofzo. Spanning zetten op loshangende draden is dan ook gewoon levensgevaarlijk en dit zou je nooit moeten doen.

Voor wat betreft je storing: Als de buizen vervangen het probleem niet oplost is hoogstwaarschijnlijk het voorschakelapparaat defect. Deze zou je kunnen vervangen, maar ik zou dan eerder het hele armatuur vervangen door een LED variant.

De aansluiting deugt ook niet, een van de bruine draden zou zwart moeten zijn en de andere blauw. Daarnaast mis je een groen/gele aardedraad. Dit zal echter niet je storing verhelpen of verklaren.
 

Samert

  • #9
De foto heb ik inderdaad genomen, nadat ik beide kabels had losgehaald.
Maar ik kan je met 100% zekerheid zeggen dat beide kabels in de twee buitenste aansluitingen zat van het kroonsteentje.

Bij het meten had ik de kabels inderdaad losgemaakt. Ik vermoed dat ik onbewust heb gezorgd dat 1 van de twee kabels tegen de metalen behuizing is gekomen.

Over de kleur van de kabels. Blauw is nuldraad en bruin zou toch fasedraad moeten zijn?
Hoe kan ik nu weten welke kabel wat is? Ze hebben bij mij dezelfde kleur.

Tot slot kan er normaal gesproken spanning zitten op de nuldraad (blauwe kabel)?
Is het ook "normaal" dat ik geen groen/gele aardedraad?
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #10
Onder de tl balk zit volgens mij een centraaldoos zo te zien.
Tl balk even loshalen en in de centraaldoos de goede kleuren naar de tl bak leiden.
Blauw en zwart.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu