Is dit zo in een garage toegestaan, wat dan wel?

Dick99999

  • #1
Bij ons is een extra opener geïnstalleerd door een installatie bedrijf, zie foto. Mijn vragen:
- Mag die 220V draad zo in een vochtige garage aangesloten worden? Zelf zou ik dat zelf in huis niet doen.
- Wordt de bescherming (temperatuur, vocht) die de licht grijze doos voor de elektronica biedt, aangetast door het gat onderaan (rode pijl)
Wat zou ik kunnen doen als dit inderdaad niet goed is gemonteerd?
IMG_7268ed_edited.jpg
)?
IMG_7252_edited.jpg
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
Die 230V bedrading zo mag niet. Een ontmanteld snoer moet in een omhulsel zitten, je mist nu namelijk de dubbele isolatie. Ook moet er een voorziening voor trekontlasting zijn.

Je zou die voeding moeten inbouwen in een DIN-rail kastje, bijvoorbeeld:
059295_288x288.PNG


Met een paar wartels erbij om kabels door te voeren.

Die andere behuizing is nu natuurlijk geen IP55 meer, dan hadden ze ook wartels moeten gebruiken. Maar de vraag is of het IP55 moet zijn. Ik neem aan dat je weinig spuitend water in je garage hebt.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Ronny

Specialist Verwarming
  • #3
Wat je zou kunnen doen als het niet goed geïnstalleerd is?
De installateur bellen om het op te laten lossen,.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #4
Al vind ik niet dat deze persoon zich installateur mag noemen...
 

ABCDE

  • #5
Het is geen beschermde titel he. Excuus zal wel zijn; 'zo doen we het altijd'
 