Inductieplaat kapot, spanning niet goed aangelegd

Blommetje

  • #1
Hi All,

Mijn zusje heeft een nieuwbouwhuis gekocht en ik mocht de inductieplaat aansluiten. Dit zou via een Perilex moeten, en zo ging ik aan de slag.

POEF! Zei de stop en de kookplaat. Zus boos, ik geschrokken, want ik heb dat vaker gedaan en het klopte, dacht ik.

Na wat gepuzzel en getrek met de bouwen blijkt, het is geen 2 x 230v. Maar een 400v 3 fasen. Dat was niet gevraagd door mijn zus en is dus eigenlijk verkeerd. Maar goed, het zit in de muur, dus we moeten er mee leren leven.

Enfin, nieuwe plaat gekocht en ik mag komend weekend nog een poging doen (Over vertrouwen gesproken!;)


Nu komt er uit de muur dit;
1 x blauw
3 x bruin
1 x groen/geel.

Om eerlijk te zijn, geen flauw idee wat ik hier mee zou moeten.

Iemand een tip?

Alvast bedankt!

Blommetje
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Eerlijk? Afblijven en aan laten sluiten door iemand met kennis van zaken. Zoals je gemerkt hebt, is er geen standaard voor de perilexaansluitigen. Je moet dus eerst meten hoe het is aangesloten, voordat je de kookplaat kunt aanpassen aan het stopcontact.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Wat was er dan gevraagd aan te leggen? een kookaansluiting?
In een woning met 3 fasen zet je eigenlijk altijd een volledige kracht aansluiting omdat vrijwel alle platen daarop passen ook de meeste 2x230 uitvoeringen.

Maar als je 3 fasen niet begrijpt afblijven, is beter voor de familiare betrekkingen.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #4
Het is ook totaal onlogisch om op een 3-fasen hoofdaansluiting een 2 fasen kookgroep aan te sluiten. Zoals Headhunter ook aangeeft, de 3-fasen aansluiting is volkomen logisch. Dat je het niet verwacht had, en ook niet nagemeten, zegt meer over jezelf dan over de aannemer.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #5
Misleidend titel... Ik zou stellen dat de boel beter is aangelegd dan waar je op rekende.

Wat betreft het aansluiten, alles wat je moet weten ontdek je met een tweepolige spanningsmeter en vind je in het aansluitschema van de kookplaat.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #6
Inderdaad, in nieuwbouw met een 3 fasen aansluiting is het eigenlijk standaard dat een kookgroep als 3 fasen wordt uitgevoerd.
 

Blommetje

  • #7
Uitbesteed en alles werkt. Dank voor het meedenken!

En ja, beter aangelegd, maar niet zoals ik had verwacht.

Ach, nu kan zus weer achter de pannen!

Bedankt en slotje!
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #8
Laat dit een wijze les zijn voor andere lezers: NOOIT een kookplaat met een perilex stekker zonder meten in een contactdoos steken, de kans dat je de kookplaat verwoest is zeer reëel!
 