Indeling kookgroep meterkast onhandig (?) Hoe aan te passen?

Boukehj

  • #1
Ik heb een nieuwe 3 fasen meterkast (nog te plaatsen), die als volgt geleverd is (bedraad en wel):

Hoofdschakelaar 3 fasen
3x ALS (blauw, wit, groen)
1e ALS: 4 groepen van 16A, blauw gemarkeerd
2e ALS: 4 groepen van 16A, wit gemarkeerd
3e ALS: 2 groepen van 16A en kookgroep, 2 16A automaten met een lipje 'fornuis' erover, groen gemarkeerd.
Ten slotte is er nog een beltrafo geplaatst.

Elke ALS schakelt 1 fase. Op dit moment heb ik een 3x25A aansluiting.

Nu wil ik een inductiekookplaat gaan kopen, met een aansluitwaarde van 7,3 kW. Tja, en bedenk me nu dat die kookgroep op 1 fase zit. Het lijkt me dat het niet gaat mogen/lukken om 7,3kW/230V=31.74A op 25A te zetten (al lees ik op internet dat diverse mensen het toch doen).

Er viel me nog iets anders op: over die fornuisgroep zit weliswaar een kapje 'fornuis', maar de automaten zijn niet aan elkaar gekoppeld. Dankzij het kapje kan je ze alleen tegelijk uitschakelen, maar inschakelen gaat prima één voor één. Klopt dat wel?

In verband met de hogere maandelijkse lasten wil ik liever niet over op 3 x 35A (maar het kan natuurlijk als het moet). Wat zijn mijn overige opties?

- Is het makkelijk om er een kastje naast te plaatsen, 3 fasen, met eigen 4 polige ALS, ten behoeve van de inductieplaat?
- Of is het makkelijker om de kast aan te passen? De kast zit nu helemaal vol
Foto van de kast kan ik pas morgen plaatsen.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
Kun je de kast niet ruilen voor een exemplaar die wel de juiste componenten bevat?
 

Gerrit

  • #3
De 2 automaten met lipje laten vervangen door een fornuisautomaat en deze op 2 fasen laten zetten.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #4
Mag je een kookgroep op 2 fasen zetten die door verschillende ALS'en beveiligd worden?
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #5
Nee, dan moet er hoe dan ook toch een vierpolige ALS bij. Hier kunnen naast de krachtgroep nog max 3 lichtgroepen bijop. Dan heb je verder nog maar 2 tweepolige ALS nodig met max vier groepen per ALS.
 

Appeltje

  • #6
Er zijn idd heel veel mensen die het gewoon op 1 fase laten staan... persoonlijk ben ik ook meer voor het verdelen over fases en dus zou ik voor de reeds voorgestelde 4polige ALS gaan. Volgens mij is er met de kookgroep niks mis en werken de meesten zoals je zegt: uitschakelen altijd per 2 maar inschakelen per stuk.
 

Gerrit

  • #7
Er moet inderdaad een 4-polige aardlek bij en een kookgroep scakelt beide automaten gelijk aan en uit.
 

Boukehj

  • #8
Hallo,

In lijn met de meeste adviezen hier, heb ik besloten om de kast aan te laten passen. De huidige kast blijft bestaan (HS, 3x 1-fase ALS, 12 automaten). Alleen de koppeling van de automaten van de fornuisgroep wordt verwijderd.

Aan de kast gaat een kleine kast worden vastgezet, met daarin een 3-fase ALS en automaten voor een krachtgroep voor de kookplaat.

Mijn aansluiting hou ik op 3 x 25A.
 

Xr8

  • #9
3 x 25A is meestal toereikend. Zou het in ieder geval zeker eerst proberen voordat je een wellicht nutteloos duurdere verzwaring aanvraagt.

De koppeling die je gaat verwijderen is die tussen de fase aansluiting neem ik aan? Deze kun je verwijderen en beide automaten op een verschillende fase aansluiten.

Succes.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu