Ik heb geen druk op warmwater bij geen één kraan in huis

Yusuf27

  • #1
Beste mensen,

Ik heb een Intergas kombi kompact HRE 36/30 C5 Bouwjaar 2013
Ik heb sinds 3 maanden geen druk op mijn warm water. De straal dat er uit komt is zeer laag je kan nauwelijks douchen. En dit lage druk is overal in mijn huis. (Druk op ketel staat 1.8 bar)

vorige week is de ketel installatie techniek op zoek gegaan naar de probleem en heeft volgende op een rijtje verwisseld;

-expansievat veranderd( oude was oke)
-Strominschakelaar ( oude was Oke)
-Inlaat combinatie (oude was oké)
Maar de probleem is niet opgelost.
Dus hebben we gebeld met de intergas. Ze zeiden dat de warmtewisselaar verstopt zit met kalk. Dat bijna nooit overkomt.

Omdat de kosten bij de ketel technieker al 450 euro was geworden heb ik hem maar betaald en weggestuurd. Heb zelf de warmtewisselaar uitgehaald en in een grote bak gedaan met ontkalkingsmiddel(HG) 1 uur lang. daarna alle 4 buizen met hoge druk er in gespoten dat alle verstopping uitkwam. Vervolgens gemonteerd.En nog geen druk.

daarna heb ik de warm water leiding die naar de kranen gaan ontkalkt door ontkalkingsmiddel in te doen en met hoge druk in te spuiten natuurlijk kranen 1 voor 1 open gezet. En nog geen druk op warm water.

kan iemand mij aub helpen? Want ben een beetje moe van geworden en zeker na het onnodig betalen van 450.(is de prijs van een nieuwe ww)

Ik kijk er naar uit voor jullie berichten.
Dank u.
 

Boertje125

Vaste Beantwoorder
  • #2
je verwarming en je warmwater komen wel uit 1 toestel maar zijn verder gescheiden voorzieningen
op de aanvoer staat wel druk?
(de druk van je verwarming heeft daar helemaal niets mee te maken)
je expansievat heeft helemaal niets te maken met je warm water die is voor de verwarming
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Simpelste werkwijze.
Inlaatcombi eraf slang eraan en meten hoelang het duurt om een emmer te vullen.
Dan met inlaatcombi erop.
Dan de uitgang van de ketel .
En dan hetzelfde op de douche met en zonder kraan dan zie je vanzelf waar het water afneemt.

Ik krijg het gevoel.sat je werkt met een gokmonteir, deze beginnen met vervangen zonder metingen tot het probleem weg is.

Ik denk dat je maar eens moet beginnen bij de kranen, perlators eraf en douchekraan demonteren en de zeefjes reinigen.
 

Yusuf27

  • #4
Ik heb idd de inlaat combi ook getest door slang op te doen en emmer te vullen dat ging best snel. Alle zeefjes van de kranen zijn schoon. En heb net ook de uitgang getest kwam heel langzaam eruit. Dus de probleem licht denk ik dan aan de warmtewisselaar. Maar die is ook ontkalk. dus snap het niet.

p.s sinds vorig week als ik een douche nam kwam na 10 minuten zelfs geen warm water meer ook. Dus deed ik de verwarming omhoog en zo kreeg ik warm water. Was vergeten te melden
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #5
Bij de 36/30 zit normaal gesproken geen doorstroombegrenzer gemonteerd maar toch het controleren wward of er toevallig niet 1 is geplaatst deze zou zich moeten bevinden bij de stromingsschakelaar.
Als u de kw toevoer afkoppelt van de ketel komt er dan wel een goede straal water uit de koudwater leiding?
Zoja koppel leiding weer aan dan testen op de ww uitlaat van de ketel nu geen goede straal water wisselaar verkalkt en zal vervangen van de wisselaar de einigste oplossing zijn
 

Yusuf27

  • #6
Beste Marcn.88,
Heb de warmtewisselaar wel goed laten in werken voor een uur in ontkalkingsmiddel(HG). Daarna 5 min lang met hoge druk in de koude en warme invoer en uitvoer ingespoten.
 

Yusuf27

  • #7
Beste mensen,

heb 2de hands het zelfde ketel gehaald en heb daarvan de warmte wisselaar verwisseld met de mijne en het probleem is gelukkig opgelost. Warm water spuit net zo hard als het koude water.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #8
Dus wisselaar verkalkt
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker