Hoodschakelaar 40A of 63A?

Rutger1973

  • #1
Ik heb voor mijn vraag al op het forum gezocht maar kom er toch niet helemaal uit.
In mijn nieuwe huis komt een inductiekookplaat met een maximaal vermogen van 10200 Watt. Er zit in het huis een oude groepenkast met een 1-fase hoofdaansluiting dus deze wordt vervangen voor een 3-fasen systeem. Liander vervangt de bestaande 1-fase aansluiting voor een 3 x 25A aansluiting.
In de groepenkast wil ik 12 1-fase aardlekautomaten (niet alles direct nodig maar liever iets te veel dan te weinig) en 1 x 3-fasen aardlekautomaat voor de inductiekookplaat. Tot zover begrijp ik het nog.
Bij het denken over de hoofdschakelaar kom ik er echter niet helemaal uit. Ik lees steeds dat een hoofdschakelaar van 40A meestal genoeg is. Ik las ook ergens dat het vermogen van de hoofdschakelaar gelijk of hoger moet zijn dan de fasen. Maar wordt hier dan 1 van de 3 fasen of het totaal van de 3 fasen mee bedoeld? In dat laatste geval zou 40 en zelfs 63 A nog niet genoeg zijn. Maar volgens mij maak ik daar een denkfout.
Als ik ga rekenen dan trekt de inductieplaat op vol vermogen 10200 Watt / 400 Volt = 25,5 A. Dan heb ik volgens mij, in het geval van een 40A hoofdschakelaar, nog (40-25,5)*230 = 3335 Watt "over" voor andere apparaten. Dat vind ik te weinig. Maar zelfs een 63A hoofdschakelaar lijkt me dan krap worden. Dan zou ik nog (63-25,5)*230=8625 Watt over hebben. Met een wasmachine (2200W), droger (2600W), Quooker (2200W), Vaatwasser (1900W) en een oven (3650W) is dat ook al snel te weinig lijkt me. Toch? Sterker nog, volgens mij zou 3 x 25A daarvoor ook niet genoeg zijn...
Nu zou je natuurlijk kunnen aandragen dat het niet realistisch is dat alles tegelijk aanstaat en dat klopt waarschijnlijk ook maar van die aanname wil ik (nu nog even) niet uitgaan.
Maak ik ergens een denkfout? Wat zou in dit geval de juiste vermogen voor de hoofdschakelaar zijn?
Voordat iemand dit zegt: ja, ik ga dit laten doen door een professionele installateur maar ik wil zelf wel graag begrijpen wat er moet gebeuren.
Hartelijk dank alvast!
 

RolandHommes

  • #2
Het is 25A per fase. De hoofdschakelaar is ook 3 x 40A dus ruim voldoende voor 3 x 25A.
Nu even opnieuw rekenen...
 

Rutger1973

  • #3
Aha, dank je wel Roland! Ik had nog niet begrepen dat bij een 40A 3-fasen hoofdschakelaar het 40A per fase is. Dan zal het in de praktijk wel goed komen.
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #4
Je kookplaat trekt 10200 W / 230 V /3 (aantal fasen) = 14,8 A, als alle kookzones op vol vermogen aanstaan.
He huisaansluiting kan in totaal 3 x 230 V x 25 A = 17.250 W leveren.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Rutger1973

  • #5
Tom345 schreef:
Je kookplaat trekt 10200 W / 230 V /3 (aantal fasen) = 14,8 A, als alle kookzones op vol vermogen aanstaan.
He huisaansluiting kan in totaal 3 x 230 V x 25 A = 17.250 W leveren.
Ik meende dat bij 3-fasen de spanning tussen de fasen 400V is. Vandaar mijn berekening van 10400/400 = 25,5A. Ik heb het even nagekeken bij de specs-sheet van de fabrikant en deze noemt ook een stroomafname van 26A.
Maar ik kan jouw redenatie ook volgen. Heeft het dan misschien te maken met hoe zo'n inductieplaat intern is ontworpen?
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #6
Tussen de fasen is 400 V en tussen fase en nul 230 V. De kookplaten voor huishoudelijk gebruik werken op 2x 230 V of 3 x 230 V.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #7
Je vergeet dan nog de faseverschuiving van 120 graden. Je krijgt dan nog 3*wortel3 in de formule. Ofwel (want ik kan de speciale tekens hier niet vinden op mijn Android toetsenbord):
Screenshot_20210216-202259_Chrome.jpg
 

Rutger1973

  • #8
Tom345 schreef:
Tussen de fasen is 400 V en tussen fase en nul 230 V. De kookplaten voor huishoudelijk gebruik werken op 2x 230 V of 3 x 230 V.
Ze geven zelf een maximaal verbruik van 26A aan in hun specs. Ik ga daar maar van uit...
 

Rutger1973

  • #9
Dank hiervoor maar om het te vertalen naar de praktijk is beyond me... ;-)
 