Ik heb voor mijn vraag al op het forum gezocht maar kom er toch niet helemaal uit.
In mijn nieuwe huis komt een inductiekookplaat met een maximaal vermogen van 10200 Watt. Er zit in het huis een oude groepenkast met een 1-fase hoofdaansluiting dus deze wordt vervangen voor een 3-fasen systeem. Liander vervangt de bestaande 1-fase aansluiting voor een 3 x 25A aansluiting.
In de groepenkast wil ik 12 1-fase aardlekautomaten (niet alles direct nodig maar liever iets te veel dan te weinig) en 1 x 3-fasen aardlekautomaat voor de inductiekookplaat. Tot zover begrijp ik het nog.
Bij het denken over de hoofdschakelaar kom ik er echter niet helemaal uit. Ik lees steeds dat een hoofdschakelaar van 40A meestal genoeg is. Ik las ook ergens dat het vermogen van de hoofdschakelaar gelijk of hoger moet zijn dan de fasen. Maar wordt hier dan 1 van de 3 fasen of het totaal van de 3 fasen mee bedoeld? In dat laatste geval zou 40 en zelfs 63 A nog niet genoeg zijn. Maar volgens mij maak ik daar een denkfout.
Als ik ga rekenen dan trekt de inductieplaat op vol vermogen 10200 Watt / 400 Volt = 25,5 A. Dan heb ik volgens mij, in het geval van een 40A hoofdschakelaar, nog (40-25,5)*230 = 3335 Watt "over" voor andere apparaten. Dat vind ik te weinig. Maar zelfs een 63A hoofdschakelaar lijkt me dan krap worden. Dan zou ik nog (63-25,5)*230=8625 Watt over hebben. Met een wasmachine (2200W), droger (2600W), Quooker (2200W), Vaatwasser (1900W) en een oven (3650W) is dat ook al snel te weinig lijkt me. Toch? Sterker nog, volgens mij zou 3 x 25A daarvoor ook niet genoeg zijn...
Nu zou je natuurlijk kunnen aandragen dat het niet realistisch is dat alles tegelijk aanstaat en dat klopt waarschijnlijk ook maar van die aanname wil ik (nu nog even) niet uitgaan.
Maak ik ergens een denkfout? Wat zou in dit geval de juiste vermogen voor de hoofdschakelaar zijn?
Voordat iemand dit zegt: ja, ik ga dit laten doen door een professionele installateur maar ik wil zelf wel graag begrijpen wat er moet gebeuren.
Hartelijk dank alvast!
In mijn nieuwe huis komt een inductiekookplaat met een maximaal vermogen van 10200 Watt. Er zit in het huis een oude groepenkast met een 1-fase hoofdaansluiting dus deze wordt vervangen voor een 3-fasen systeem. Liander vervangt de bestaande 1-fase aansluiting voor een 3 x 25A aansluiting.
In de groepenkast wil ik 12 1-fase aardlekautomaten (niet alles direct nodig maar liever iets te veel dan te weinig) en 1 x 3-fasen aardlekautomaat voor de inductiekookplaat. Tot zover begrijp ik het nog.
Bij het denken over de hoofdschakelaar kom ik er echter niet helemaal uit. Ik lees steeds dat een hoofdschakelaar van 40A meestal genoeg is. Ik las ook ergens dat het vermogen van de hoofdschakelaar gelijk of hoger moet zijn dan de fasen. Maar wordt hier dan 1 van de 3 fasen of het totaal van de 3 fasen mee bedoeld? In dat laatste geval zou 40 en zelfs 63 A nog niet genoeg zijn. Maar volgens mij maak ik daar een denkfout.
Als ik ga rekenen dan trekt de inductieplaat op vol vermogen 10200 Watt / 400 Volt = 25,5 A. Dan heb ik volgens mij, in het geval van een 40A hoofdschakelaar, nog (40-25,5)*230 = 3335 Watt "over" voor andere apparaten. Dat vind ik te weinig. Maar zelfs een 63A hoofdschakelaar lijkt me dan krap worden. Dan zou ik nog (63-25,5)*230=8625 Watt over hebben. Met een wasmachine (2200W), droger (2600W), Quooker (2200W), Vaatwasser (1900W) en een oven (3650W) is dat ook al snel te weinig lijkt me. Toch? Sterker nog, volgens mij zou 3 x 25A daarvoor ook niet genoeg zijn...
Nu zou je natuurlijk kunnen aandragen dat het niet realistisch is dat alles tegelijk aanstaat en dat klopt waarschijnlijk ook maar van die aanname wil ik (nu nog even) niet uitgaan.
Maak ik ergens een denkfout? Wat zou in dit geval de juiste vermogen voor de hoofdschakelaar zijn?
Voordat iemand dit zegt: ja, ik ga dit laten doen door een professionele installateur maar ik wil zelf wel graag begrijpen wat er moet gebeuren.
Hartelijk dank alvast!