Hoeveel stroom heb je nodig?

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #1
Een vriend van mij stuurde me even dit lijstje met de vraag ... nou je leest het zelf wel.


Hoi Gerrit,

Mijn loodgieter verteld me aan de hand van de tekening van de keukenboer dat ik stroom tekort kom in de keuken.

Ik heb ff een kleine rekensom gemaakt wat ik over 4 weken nodig ga hebben:

inductiewok 3600
steamer 5100
koelkast ?
combimagnetron 2200
vaatwasser 2300
boiler ?
vermaler 850
kookplaten 2900
afzuigkap 250

Ik schat totaal zo'n 16 kw aansluitvermogen Bij mijn broer zal dit ongeveer op het zelfde uitkomen.
Volgend jaar moet er nog een split-unit airco bij komen.

Kun jij nog via de bovenverdieping of op een andere manier een extra krachtstroom trekken naar de keuken toe?
Ik zal je de tekeningen morgen toemailen.

Mogelijk heb ik een extra krachtstroom nodig van de Nuon, maar dat moet ik morgen ff achteraan hoelang dat gaat duren.
Er schijnt al een 40A aansluiting te zitten, whatever that means...



Nu weet ik zo ongeveer alles van beveiliging en veel van telecom, maar hoe het hier mee zit weet ik ook niet precies.

Je hoeft toch niet alle vermogens in een keuken bij elkaar op te tellen?
Ik dacht nl. dat er ook nog zoiets is als een gelijktijdigheidsfactor, want anders zou elke keuken wel met 4 of 5 groepen uitgerust moeten zijn als je het koffiezet app, de senseo, de waterkoker, de frituurpan, magnetron, oven, vaatwasser, de gril, het wafelijzer enz. bij elkaar op zou moeten tellen.
Of heb ik het helemaal verkeerd?
Wie kan me hier mee helpen

suc6

Gerrit Bakker
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
De keuken is de enige ruimte met een gelijktijdigheid van bijna 100%.
Elk apparaat boven de 3000 watt moet op een eigen groep.

dit betekent

Inductie wok 1 groep
Steamer 1 kracht of kookgroep
Koelkast+ magnetron 1 groep
Vaatwasser + vermaler 1 groep
Boiler 1 groep
Kookplaat 1 groep
Afzuigkap kan bij de verlichting op.
Dat zijn dus al 7 groepen voor de keuken .

Dan heb je nog minimaal 2 wcd- en nodig boven het aanrecht waarvan 1 niet op de verlichting van de keuken mag zitten.

Splitunit is niet voldoende info is deze 16 20 of 80A?

Bij nieuwe aanleg is een keuken ook zomaar 6/12 groepen.
Als je al weet dat er een senseo komt(7,5A) en een waterkoker en de frituur dan kan je dus best wat extra vermogen heen leggen.
En 3 fasen is dan al snel noodzakelijk.
 

Toon

  • #3
Alles boven de 3KVA moet volgens de NEN1010 op een aparte groep, maar ik zou iets lager aanhouden. Dus ook de vaatwasser, combimagnetron en de kookplaten op een aparte groep.
Verder dienen de wcd's voor algemeen gebruik boven het aanrechtblad verdeeld te zijn over minimaal 2 groepen.

Ik denk dat je aan een 3fase-aansluiting moet gaan denken (3*25A), voor zover die er nog niet zit. Alles tegelijkertijd aan komt in de praktijk eigenlijk niet voor, dus je werkt met een gelijktijdigheidsfactor idd.

De standaard huisaansluitingen zijn eigenlijk 1*35(40A of 3*25A en dit blijkt in de regel te voldoen.Ga je naar een zwaardere aansluitin kom je in klein zakelijk, en daar is het vast recht ook wat zakelijker van prijs.
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #4
Voor zover al bedankt voor de antwoorden, ik denk dat mijn vriend er niet blij mee zal worden, maar ik denk maar zo als je het kunt betalen om dat allemaal in de keuken te zetten dan moet je niet klagen over een paar 100 euro extra aan electra.

Toon,
Hoe zit het precies met die gelijktijdigheidsfactor, ik heb er wel van gehoord maar weet niet wat dat inhoudt.

En als je denkt dat anderen hier ook wat aan hebben dan heb ik er geen problemen mee als je het naar de electra afdeling verplaast

suc6

Gerrit Bakker
 

Chathanky

  • #5
Een 16 ampere splitunit is wel een flinke unit. dat is een koelvermogen van ongeveer 10 a 12kw.
Ik denk dat je op een ampere of 10 moet rekenen als je en groot deel van je huis gekoeld wil hebben.

Wat ik zo lees zal een 3 fase aansluiting 3x25A geen overbodige luxe zijn.

Een gelijktijdigheidsfactor is een rekenfactor gebaseerd op wat je mogelijk gelijktijdig aanzet. bv een factor 0,7 (40a/0,7=57ampere) die 57 ampere is het totaal vermogen van je aangesloten apparatuur. kom je daar boven kun je beter een grotere hoofdzekering gebruiken (of 3 fase).
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Gelijktijdigheid:
Alle vermogen optellen en daar dan een percentage van nemen.
Normaal doe je een gelijktijdigheids berekening voor een hele woning.
Standaard ligt dit tussen de 70% en 85% voor de gehele woning incluis de keuken.
Dit vermogen moet je hoofdzekering minimaal kunnen aanvoeren.
 

Toon

  • #7
Gelijktijdigheidsfactor is denk ik wel duidelijk uitgelegd intussen?

Kort komt het er dus op neer, dat je het uitgerekende totale vermogen van een installatie vermenigvuldigd met een reductiefactor.
Dit komt o.a. door dat bijvoorbeeld standaard voor een wcd 200VA gerekend wordt, terwijl dat in de praktijk natuurlijk niet altijd voorkomt.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu