Hoeveel draden door een 19 mm flexibele buis?

gvdheere

  • #1
abcd schrijft ' NEN schrijft dat e.e.a. ruim genoeg moet zijn zodat je de boel tijdens het trekken niet mechanisch beschadigd. Die hele tabel staat NIET in de NEN1010 maar in de NPR5310'
Maar kan je dit consulteren? Want ik heb een vraag hoeveel draden van bv 2.5 of van een andere dikte mogen door een flexibele buis? Is er een verschil als het een vaste buis is?
 

Sander 1972

  • #2
succes! Je kan beter een harde buis gebruiken of een voor bedrade flex. Weet niet hoeveel meter je moet
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #3
gvdheere schreef:
Maar kan je dit consulteren?
Als je maar genoeg betaalt wel. Anders niet.

Er staat geen max aantal draden per buis meer vermeld. Alleen dat je het ruim genoeg moet aanleggen.
 

gvdheere

  • #4
het aantal draden staat vermeld in een tabel in NPR 5310: kan iemand die tabel bezorgen?
Vonkentrekker: je zegt het max aantal draden is nietMEERvermeld. Nochtans vind ik een tekst op i´ternet (zie bijlage) Was dit vroeger wel het geval?
Mag je fexibele draad gebruiken voor inductie kookplaat van max 7350 watt? Dank en mvg
 

gvdheere

  • #5
Nu screenshot uit artikel dat ik op internet met aantal draden vond

Screenshot_20230127_103613_Chrome.jpg Screenshot_20230127_103613_Chrome.jpg
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #6
gvdheere schreef:
kan iemand die tabel bezorgen?
Neen, dat is niet toegestaan en ook tegen de forum regels.

* Er worden via dit forum geen schema s, (service-) documentaties of normbladen verstrekt, of links naar sites waar die te downloaden zijn tenzij de betreffende informatie openlijk en legaal op het internet beschikbaar is voor download.

Wat je hebt gevonden is oud. Zoals al 3x vermeld, staat momenteel enkel nog beschreven dat je e.e.a. ruim genoeg moet aanleggen.

Begin anders eens met een eigen topic en leg daar je plan uit. Dan kunnen we wel vertellen of dat haalbaar is. Bovenstaande blijft een vage discussie.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #7
gvdheere schreef:
Nu screenshot uit artikel dat ik op internet met aantal draden vond
In de beschrijving die ik in november 2005 hier op het forum maakte, heb ik geschreven:
Maximum aantal draden door één buis.
In een flexibele buis mogen minder draden getrokken worden dan in een schuifbuis (= gewone installatiebuis).
Draaddoorsnedebuis 16 mmbuis 19 mm
1,5 mm²5 (4)niet beschrevengetallen tussen haakjes
2,5 mm²4 (3)5 (5)gelden voor flexibele buis
Of dat nog exact zo steeds geldig is? Dat weten alleen mensen met toegang tot de betreffende normbladen.
 