  • #21
Omdat je op de verkeerde manier meet.
Je gebruikt een multimeter , de meesten hebben een veel te hoge inwendige weerstand, daardoor loopt er een veel te kleine meetstroom.
Door wat capasative werking van de geleider is dat voldoende om een fout aanwijzing te geven.

Je hebt een aardverspreidingsweerstand meter nodig en voldoende kennis van aarding en de gebruikte methodes.
 

BMW318TI

  • #22
Okay bedankt voor je toelichting.

Kan ik nog steeds een multimeter gebruiken, als ik de twee losse grijze draden ontlaad met een gloei of iets dergelijke?
En dan nog een keer meten, dan zal de meter nu wel 0V aangeven i.p.v. 230V.

Mag ik nu concluderen dat ik een aardpen heb?
 

VinceSK

  • #23
Ik bedoelde alleen maar te zeggen dat als ie een aardpen heeft, er ook al een keer een modificatie van de hele elektrische installatie is gedaan, tuurlijk staat het los van elkaar maar omdat de installatie al zo oud is is het zeer waarschijnlijk dat ie geen aardpen heeft omdat dat simpelweg niet gedaan werd in die tijd.
 

BMW318TI

  • #24
Toch vraag ik me af wat voor aarde aanvoer het is die de meterkast binnenkomt?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #25
Heb je een watermeter? maak daar eens een foto van.

Die vereffenings leiding loopt naar aarde, daar is hij voor.

Vroeger werd het waternet gebruikt als aarde, mooie metalen leidingen door de hele wijk een betere aarde3 kon je niet krijgen.
Tegenwoordig worden alle transportleidingen echter vervangen voor kunststof waardoor die prachtige aarde ineens weg is.

De vereffening vanaf je meterkast loopt dan naar de waterleiding.
Bij de watermeter zit een brug van dezelfde draad om de watermeter heen zodat bij service aan de meter je aarde niet wegvalt, wat dan weer een probleem word voor de monteur.

Advies:
Vervang die meterkast, dat is niets meer.
Zet daar een kastje op met 2 aardlekautomaten.
Sluit de bestaande aarde weer aan.
Maak op de koppeling die ik net buiten de kast zie een hoofdaardrail en laat en 16mm² leggen naar buiten met aan het einde een hulpelectrode met een maximale waarde van 165 ohm.
en vanaf diezelfde hoofdaardrail leg je nog een 4mm² naar je gasleiding om die ook te vereffenen.


Dan heb je het veilig en juist.
 

BMW318TI

  • #26
Ik zal morgen een foto maken van de watermeter.
Je bedoelt een aardpen laten slaan?
Yup ik was ook van plan om extra groepen en nieuwe groepnkast te installeren. Heb je misschien een tekeing of schem van je advies over de aardrail.

Zo zie maar weer ik leer steeds nieuwe dingen bij thanks! :D
 

BMW318TI

  • #28
Okay bedankt voor je hulp! :D

Effe alles op rij zetten of ik het begrijp.

1.
Alles komt op een hoofdaardrail die verbonden is met de aardpen.
Hoofdaardrail kan ik het beste plaatsen in de meterkast aangezien dan alles beter uitkomt met de draden.

2.
Vanuit de hoofdaardrail via beschermingsleiding de meterkast in naar tweede aardrail. Op deze aardrail sluit ik dus alle aarde van de betreffende groepen.

3.
Via beschermingsleiding gaat het naar een centraal aardpunt (dit moet perse in badkamer zijn?). Op deze aardrail sluit ik dus badkamer radiator, badkamer waterleiding en badkamer WCD.

4.
Waterledingen, gasleidingen in de kelder mag ik gelijk op de hoofdaardrail aansluiten via ongeïsoleerd vereffeningsleiding van 4mm2.

Vragen.

1.
Wat is verschil tussen vereffeningsleiding en beschermingsleiding?
Alleen soort draad en dikte?

2.
Op de tekening zie je vanuit de aardrail in schakel -en verdeelinrichting een beschermingsleiding lopen naar WCD's. Vanuit de WCD's gaat het naar de metalen gestellen. Wat is/zijn de sinus vormige dingen op de tekening?

3.
Wat versta ik onder metalen gestellen en vreemd geleiden deel.

4.
Op de tekening zie ik ook basisvereffeningsleiding wat houdt dit in?
Gewoon alle koperen leidingen met elkaar verbinden? zo ja met welke soort draad?

5.
Met aardelektrode bedoelen ze aardpen van de energiebedrijf en met in fundering opgenomen elektrode bedoelen ze een aardpen?

 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #29
1 Functie, een beschermingsleiding zorgt ervoor dat elektrische apparatuur met aarde verbonden is.
Een vereffening doet hetzelfde maar dan voor delen die normaal nooit onder spanning komen tenzij er een defect is.

Voorbeeld: buitenzijde wasmachine word verbonden aan een beschermigsleiding.
Een radiator aan een vereffening.

2 Snoer met stekker.

3 metalen gestellen zijn de metalen delen van een elektrisch apparaat
vb: buitenzijde wasmachine
Vreemd geleidend deel is een geleidende constructie dat door een defect onder spanning kan komen te staan.
bv: buizen van water,gas,cv,mechanische ventilatie.

4 De basis vereffening is een voorziening om vreemd geleidende delen aan aarde te leggen.Normaal zijn dit de leidingen die het pand vanaf buiten naar binnen komen. De draad dikte is 4mm² minimaal.

5 Een energie leverancier slaat geen aarde.
De aardelektrode word normaal gesproken door een installateur geslagen of er word tijdens het bouwen een elektrode mee geslagen met de funderingspalen, het is dus of of.
 

BMW318TI

  • #30
Okay bedankt voor je uitleg! :D

1.
De koperen waterledingen, gasleidingen etc. kan ik dus gewoon verbinden met hoofdaardrail d.m.v. 4mm2 ongeïsoleerd draad.

2.
Vanuit de meterkast naar de lasdozen, groen-geel draden gebruiken.

3.
Vanuit de hoofdaardrail naar meterkast aardrail, 4mm2 draad gebruiken?

4.
Vanuit badkamer lasdoos naar centraal aardpunt, groen-geel draad gebruiken. En vanuit centraal aardpunt 4mm2 draad gebruiken?

5.
Mag ik ook via de waterleding de gasleiding aarden of moet je perse aparte draden trekken naar elke leiding?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #31
Elke vereffening heeft een eigen draad.
 

BMW318TI

  • #32
Okay bedankt!, maare mag je per 16mm pvc meerdere verffeningsdraden doorvoeren?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #33
Ja
 

BMW318TI

  • #34
Okay is dat ook opgelost :D
Nu nog afspraak maken voor aardpen laten slaan en de energierbedrijf aanvoer kabels laten verlengen :D

O ja zomaar een vraag, die niet echt noodzakelijk is.
Mijn meterkast staat nu in de gang, wat kost het ongeveer als je meterkast laat verplaatsen onder de trap bij de gasmeter?

Bedankt!
 

Ocmer

  • #35
Een bedrag waarvan je ook voor 2 weken naar de zon kunt met 4 personen geloof ik..

in elk geval zeer kostbaar. omdat ze dan ook de stroom van de kabel die naar je huis toe loopt af moeten halen,,

en dan nog het probleem hoe krijg jij jou eigen groepen daar?
 

BMW318TI

  • #36
Hmmm voor dat geld kan ik beter besteden aan mijn overige klussen.

In ieder geval bedankt voor je antwoord.
 

Kacheltje

  • #37
Als je ze legt in buis dan zijn ze mechanisch beschermt en mag je ipv 4 mm2 ook 2,5 mm2 gebruiken.
 

BMW318TI

  • #38
2,5 mm2 is dan gewoon groen-geel draad?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #39
Nee vertint koper, om te beschermen tegen oxidatie.
 

Kacheltje

  • #40
Gelegd in buis is gl/gr installatiedraad beschermd tegen oxidatie.
 