Halogeenverlichting kapot

Mr. Slob

  • #1
Hallo,

Vanmorgen ging bij mij in de badkamer na een luide, felle knal (alsof er een grote gloeilamp kapotging) alle halogeenspotjes uit. Ik heb twee rijen van drie spotjes en nog een enkele in de douchehoek. Het zijn allemaal spotjes voor in natte ruimtes. Ook zit er nog een afzuiger aangesloten. Deze bleef nog even doorzuigen, maar ging na een aantal minuten uit, maar niet na de ingestelde 7 minuten.
Het zit er allemaal nog maar 1,5 jaar in en ik vind het daarom vreemd dat er iets mis is gegaan.
Ik hoop zelf dat het de dimmer is, maar ik ben bang van niet.
Iemand een idee wat het is? Zeg aub niet dat (één van) de transformator(s) het begeven heeft want dat moet het gestucte plafond eruit. (En ik heb ook al lekkage ergens anders door de sneeuw)

Alvast bedankt.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
In veel dimmers zit een zekering, deze zou je eerst eens kunnen controleren, nadat eventueel defecte lampjes zijn vervangen uiteraard. Is er in de groepenkast ook een zekering uitgevallen? De trafo's zijn, als eea netjes is aangelegd, wel te bereiken via de gaten van de spotjes.
 

Mr. Slob

  • #3
Ik heb de dimmer nog niet gecontroleerd, daar was geen tijd voor. Ik heb alles zelf aangelegd (en ook netjes), maar ik ben bang dat ik de trafos niet kan bereiken via de gaten.
Geeft een kapotte zekering in zo'n dimmer dan ook zo'n knal. Het is natuurlijk wel vreemd dat alle drie systemen in één keer uitgingen. Als het de trafos zouden zijn, zouden ze alle drie in één keer kapot moeten zijn gegaan. Hopen op de dimmer dus maar.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Als je het echt netjes had gedaan waren de trafo's netjes bereikbaar, zoals het hoort.
 

Mr. Slob

  • #5
Bedankt voor je waardevolle bidjrage headhunter, daar ben ik echt mee geholpen. Als je nog meer van dit soort briljante tips hebt hoor ik graag van je en waarschijnlijk iedereen wel op dit forum.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #6
Voor mensen die dit nog eens nalezen op zoek naar info over spotjes inbouwen zijn hier natuurlijk wel mee geholpen en begaan hopelijk niet de zelfde fout alles onbereikbaar achter het plafond weg te timmeren. Misschien heb je nu geluk en zit het in de dimmer. Echter de trafo's en de afzuiger hebben ook niet het eeuwige leven, dus vroeg of laat...
 

Lichtpunt

  • #7
Je kunt elimineren dat de trafo defect is door het voedende contact
en het lampencontact op de dimmer met elkaar te kortsluiten.
Brand het licht, ja? Dan dimmer en dimmerzekering bekijken.
Brand het licht niet, staat er wel spanning op de bedrading?
Dan trafo kapot en deze dan uitwisselen.
 

Mr. Slob

  • #8
Ja vroeg of laat zal het eens kapot gaan, maar na 1,5 jaar vind ik tamelijk snel.
Bedankt voor de info 'Lichtpunt', daar kan ik wel wat mee.
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #9
Ja krietiek op je werk krijgen is nooit niet leuk, maar The headhunter heeft wel gelijk.

Maar troost je.
Je zult niet de eerste, en de laatste zijn die dit soort fouten maakt.

Hopelijk voor je is het de dimmer, en niet de trafo's
 

Lichtpunt

  • #10
Esseth schreef:
Hallo,

Ook zit er nog een afzuiger aangesloten.
Ik hoop zelf dat het de dimmer is,
Is het de dimmer, dan vrees ik dat de afzuiger de killer is.
Vervang deze dan door een gewone schakelaar.
 

Mr. Slob

  • #11
Heb het inmiddels gecontroleerd en het lek is boven water. Ik heb de dimmer in de keuken en badkamer (dezelfde) even omgewisseld en het licht in de badkamer brandt weer. De zekering heeft het dus begeven. Gelukkig!!
Maar, wat is hiervan de oorzaak? Kan het zijn dat er teveel (zie boven) zit aangesloten op één enkele dimmer?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #12
Zit de ventilator aangesloten op de dimmer?
 

Mr. Slob

  • #13
Ja, als ik het licht aandoe gaat de ventilator ook aan en blijft een aantal minuten draaien nadat het licht uit is. Ik begrijp dat dat wel eens de boosdoener kan zijn?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #14
Een ventilator hoort niet op een dimmer, dat kan problemen geven.
Verkeerde dimmer voor de verkeerde trafo kan ook.
 

Mr. Slob

  • #15
Tja, het ding zit er nu al op aangesloten en is, zoals ik eerder al heb aangegeven, ook niet zomaar even te veranderen. Dan moet ik wellicht maar accepteren dat af en toe een zekering eruit knalt. Of kan het nog andere problemen opleveren?
 