Draaddoorsnede bij halogeenverlichting

Maryline

  • #1
Hallo,

Als men 8 halogeenspotjes van 12v - 50w aansluit op 1 transfo van 400w,
hoeveel moet de draaddoorsnede dan zijn die men gebruikt om van de secundaire naar de spotjes te gaan? Waarbij afstanden te verwaarlozen zijn.
Als men de berekening maakt : I=P/U dan komt men op ongeveer 32A die door de secundaire vloeit.

Dank bij voorbaat,
Maryline
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
6mm²
 

Kees61

  • #3
Als je de spots afzonderlijk aansluit dan gaat er maar 4 Ampère door een draadje. Je hebt dan alleen vanaf de trafo tot het verdeelstuk een dikke draad nodig.
Het zal wel een flinke trafo zijn :-)
 

Maryline

  • #4
Bedankt!

Dus toch 6mm2.
Ik had er een discussie over met iemand van het werk.
Ik beweerde met 1,5mm2 toe te komen, want verlichting wordt normaal gezien met 1,5mm2 gelegd.
Hierbij blijkt dat ik toch ongelijk had.

Bedankt voor de reacties!
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Idd word verlichting met 1,5mm² gelegd omdat dit 10A kan hebben.

De spanning is niet bepalend voor de leiding dikte maar de stroom, hoe hoger de stroom hoe dikker de geleider.

Dus bij 230v kan 1,5mm ongeveer 2300watt hebben bij 12v kom je op 120watt bij dezelfde stroom.
 

Maryline

  • #6
Bedankt voor de verhelderende uitleg!
 