Uitbreiding Hager groepenkast

PetervdDungen

  • #1
In mijn Hager groepenkast zit een hoofdschakelaar 40A en 2 aardlekschakelaars met beide 4 groepen daarachter.
Ik heb nog een aardlekschakelaar liggen en wat installatieautomaten.

Mijn vraag:
Mogen er 3 aardlekschakelaars op een hoofdschakelaar worden aangesloten?

De nieuwe aardlek+groep zal enkel worden gebruikt voor een alarmsysteem die ik graag een eigen groep wil geven.
Helaas omdat de rest 'vol' is moet er dus tevens een nieuwe aardlek geplaats worden.
 

Fiesiekus

  • #2
Kan.
 

BeeTeeWee

  • #3
Als je perse een nieuwe groep wilt zul je inderdaad na 8 groepen naar een derde aardlekschakelaar moeten, ja. Ik vraag me echter of in hoeverre het zinvol is om voor een relatief kleine stroomverbruiker als een alarminstallatie een aparte groep aan te leggen. Een beetje alarminstallatie heeft immers ook nog een accu die stroomuitval kan opvangen. Er is onder die huidige 8 groepen toch vast wel een groep te vinden die niet volledig wordt benut. Per slot van rekening is iedere WCD als het goed is ook al voor 200 watt meegeteld in het ontwerp van de installatie. Wat is dan nog het voordeel van een aparte groep?
 

Fiesiekus

  • #4
Enige wat 'n argument is, dat "het gilde" wel eens op buiten-WCD's en -lampen, aardsluiting maken zodat de netvoeding van een alarminstallatie uitvalt.
 

Ronald42

  • #5
Waarbij de accu de taken waar neemt. Geen probleem.
MAAR is het niet zo dat indien de centrale vast word aangesloten op een seperate groep deze niet achter een aardlek hoeft? Volgens mij is dat zo maar met al die nieuwe normen weet ik het niet 100% zeker.
 

Lichtpunt

  • #6
Om deze discussie te voorkomen is de nieuwe editie NEN 1010 2007/2008 daar duidelijk in.
De installaties in alle ruimtes met een woonfunctie dienen beveiligd te zijn door een aardlekschakelaar 30mA.
 

Appeltje

  • #7
Je kunt ook een aardlekautomaat gebruiken ipv een combinatie van aardlek en groep. Is wellicht iets goedkoper.

Alleen doen als je voorlopig niet van plan bent om je groepen verder uit te breiden natuurlijk!

Gr. Richard.
 

Fiesiekus

  • #8
Wel logisch. Maar de tS heeft het materiaal (ALS & aut. groep) al klaar liggen.
 

PetervdDungen

  • #9
Inderdaad, ik heb alles al liggen.
In de beveiligingswereld is het gebruikelijk om het alarm op een aparte groep te zetten i.v.m. storingen van andere apparaten. De accu neemt het natuurlijk over maar het systeem zal wel een foutmelding verzenden.
Omdat ik toch alles al heb liggen vond ik het wel handig zo.

Maar ik begrijp dat het is toegestaan om 3 aardlekschakelaars aan te sluiten op een hoofdschakelaar, dus dat is geen probleem.
Morgen alleen even die dikke aansluitkabel (6mm geloof ik?) halen.

Bedankt voor de reakties.
 

Maarten P

  • #10
Beste Peter,

Ik ben zelf ook werkzaam in beveiligingsland,
de eerste opmerking die ik altijd hoor, aparte groep!

Maar stel nou dat iemand wel de kabels van je buitenverlichting doorknipt en jij hebt je alarm op die groep zitten.
Neemt je accu dat (voor minstens 12 uur, is verplicht) over en stuurt jou alarmsysteem keurig een 230 volt uitval naar de meldkamer.

Wel zo prettig dat je weet dat er iemand in je tuin aan het knippen is
en dat je kroketten liggen te ontdooien in de vriezer....

Elk nadeel heeft zijn voordeel :wink:
 