Geen verwarming bij vailliant vcw242

Dekeeg

  • #1
Vandaag bleek onze verwarming het niet meer te doen, de druk meter van de ketel stond net onder de 0 bar, dus heb ik water toegevoegd tot deze weer rond de 2 bar uitkwam, vervolgens alle overtollige lucht uit de radiators laten lopen. druk is nu rond de 1,4.

Ondanks dit alles wil de ketel nog geen warmte geven via de radiator. Wel kunnen we warm water krijgen uit de kraan, de vlam in de ketel slaat dan wel aan. Op het moment dat ik de thermostaat aanzet begint de ketel wel geluid te maken maar vervolgens word geen van de radiatoren warm, ook staat de temp. meter van de ketel op ruim onder de 0 graden.

Iemand enig idee?

met vriendelijke groet,
Kevin Keegstra
 

Piet48

  • #2
Google maar eens naar driewegklep Vaillant.
Deze blijft in de warmwaterstand staan, terwijl hij standaard op verwarmen staat.
Hij zit links in de ketel en is ook met een handeltje te bedienen.

Gr. Piet
 

Piet48

  • #3
Driewegkraan.

Hierin kun je de driewegkraan vinden, maar sorry hij zit rechts en er zit geen handbediening op.

Gr. Piet
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Vaak zit er lucht in de leidingen van de pomp waarmee de omschakeling van CV naar WW wordt geregeld.

Hier een tekening. (url niet meer werkend)

Dit vereist iets meer kennis van het toestel dan alleen maar kunnen bijvullen.
Of de schakelklep inderdaad aan de rechter zijde die nu voorzien is van een plastic kapje loopt niet meer correct om.
LET OP: de schakelaartjes die zich onder dat kapje bevinden staan op 230V.
Dus wees voorzichtig.
Als je WW pakt loopt hij naar buiten en bij CV moet hij naar binnen lopen (naar links dus), het kan ook zijn dat hij het 2e schakelaartje net niet maakt en dat kan bijgesteld worden.
Maar laat dat wel iemand doen die er verstand van heeft. Soms is 0,5mm al voldoende
 