Hallo iedereen,

Ik heb van de week een vervangende heatlink gekregen nadat de vorige het begeven had.(De bekende H72 melding).
Alles heb ik weer aangesloten zoals het aangesloten was en daarmee zou het dan gewoon weer moeten werken.
Nu geeft de heatlink inderdaad gewoon een groen lampje zoals het hoort. Het scherm kan ik ook gewoon bedienen en alles staat ook daar goed ingesteld maar heb geen verwarming helaas.
Ik heb stadsverwarming en een Danfoss 122 AMZ.
Iemand een idee waarom dit kan?
Bij voorbaat, dank alvast!

PXL_20231104_065201915.MP.jpg PXL_20231104_064731776.MP.jpg
 

Auto-Geen

  • #2
En als je de rode en blauwe draad van de AMZ doorverbind, wat gebeurt er dan?
 

Mik€

  • #3
Bedankt voor de snelle reactie.
Ik kom hier zsm op terug!
 

Mik€

  • #4
Ik ben een leek verder in dit soort dingen.
De rode en blauwe draad aan de rechterkant bedoel je neem ik aan? Als ik ze doorverbind dan daarna in 1 gat of daarna weer beide?
 

Mik€

  • #5
Bedoel je de rechter draden? Deze gaan naar het schermpje in de woonkamer dus als ik deze doorverbind zal dit niks doen met de verwarming?
 

Auto-Geen

  • #6
Is de AMZ 230 volt ? Laat ff wat meer zien van het aansluitkastje en klep.
 

Mik€

  • #7
Hierbij wat foto's,

Hopelijk heb je hier genoeg aan, zo niet dan maak ik graag meerdere foto's.

PXL_20231106_111030076.jpg PXL_20231106_111021784.jpg
 

Auto-Geen

  • #8
Mik€ schreef:
als ik deze doorverbind zal dit niks doen met de verwarming
Klopt! De heatlink schakelt met contacten 2 en 3 de danfoss klep. Als je die twee draden los maakt en doorverbind moet de klep omlopen. Is dit niet het geval, controleer dan of er vanuit de stekker voeding 24 volt aanwezig is.
 

Mik€

  • #9
Excuses voor de late reactie.
Ik ben zover dat als ik de thermostaat uit zet, dat de verwarming aan gaat en andersom ook. Ik kan hier niet veel over vinden helaas.
Enig idee hoe dit kan?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
Je hebt een wisselcontact in de heatlink, je het hem nu op de verkeerde zitten.
Meestal is dit contact 3 poortjes een com een NO eneen NC.
Com blijft zittenen met NO of NC bepaal je wat je wil koelen of verwarmen.
 