Geen Aardmat gebuikt maar wel geaard badkamer

Haplo

  • #1
Ik heb aardig wat gelezen over aardmatten. Heb ik toch nog een klein vraagje. Ik heb dit niet gedaan in mijn badkamer. Ik heb wel alles geaard (kranen, radiator) wat enigszins ijzer bevat. Dit heb ik allemaal verzameld in de verzameldoos bij de wastafel en alles aangesloten.
Zo kan het toch ook, en is het ook goed?
 

@rie

Specialist Elektra
  • #2
Wat wil je van ons horen?
Hetgeen je gemaakt hebt voldoet niet aan de regels en is dus niet goed.
Helaas ik kan er niets anders van maken.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #3
Ik mag hopen dat je centrale aardpunt op de een of andere manier ook met de aardrail in de meterkast is verbonden. Een aardmat is metname onmisbaar als er in de badkamervloer betonijzer naar andere ruimtes doorloopt.
 

Haplo

  • #4
Het centrale aardpunt is wel verbonden met de aardrail in de meterkast. Mat niet geplaatst is uiteindelijk dom geweest.
Bedankt
 

Fiesiekus

  • #5
@Sxnder: ik kan me vergissen maar het CAP moet toch in de centraaldoos v/d badkamer aan de aarde worden geknoopt?
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #6
Ja volgens de huidige norm idd. Vroeger werd een aparte blanke aarddraad aangelegd van aardpunt naar de hoofdaardrail. 'Linksom of rechtsom' moet het centrale aardpunt dus met de hoofdaardrail verbonden zijn.
 