Geen aarde in schuur, wil wel vriezer

Mjagers1982

  • #1
Hallo,

In mijn schuurtje achter mijn huis is bij de bouw in 97 geen aarde gelegd. Nu heb ik mijn schuur half verbouwd en netjes gemaakt en wil ik er eigenlijk een vriezer in zetten. Nu begrijp ik dat voor een vriezer een aarde aansluiting erg belangrijk is. De vraag is dus, is dit echt zo? Zo ja, hoe krijg ik aarde in de schuur, is dit speciaal voor de schuur aan te leggen? Een draad vanaf het huis leggen is nagenoeg onmogelijk, en zou als het al lukt van een andere groep komen volgens mij (maakt dat nog uit?).

Kun je in plaats van aarde ook een losse aardlekschakelaar (je hebt van die opzetschakelaars) gebruiken, of sla ik de plank nu compleet mis? ;)
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #2
De metalen behuizing van de vriezer zou door een defect onder spanning kunnen komen te staan. In het geval dat hij is aangesloten aan een geaard stopcontact dat is beveiligd door een aardlekschakelaar (ALS), loopt in dat geval een strom langs de ALS heen en gaat deze afslaan.

Zonder beveiliging loop je in het geval van zo'n defect het gevaar van een elektrische schok.

Het beste is om een geaarde contactdoos aan te leggen die op een door een ALS beveiligde groep is aangesloten.

Je hebt anders ook tussenstekkers met een ALS, die je kunt gebruiken. Een ALS werkt ook zonder aarde, maar dan krijg je wel eerst een schok, voordat dat ding afslaat. Het voorkomt in ieder geval dat je door verkramping van je spieren blijft hangen aan die vrieskast.

Als je een tussenstekker gebruikt en je hebt geen aarde, dan kun je daar beter maar één toestel aan hangen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Een aardlekschakelaar is GEEN vervanging van een deugdelijke aarde.

Dus gewoon de installatie voorzien van deugdelijke aardleiding naar de schuur.

Ik kan mij niet voorstellen dat er geen aarde aanwezig is, dat was in 97 ook al verplicht.
Mogelijk ligt er wel een grondkabel en is deze niet juist aangesloten in de schuur, dan is het gewoon een gevalletje van juiste materiaal plaatsen en de aarding goed aansluiten.

Een tussen stekker aardlek is geen vervanger van een PE leiding.
 

Mjagers1982

  • #4
Dank voor de reacties zover, ik heb de kabel nog gecheckt en er zit echt geen gele draad in, enkel blauw en zwart (waar ik bruin zou verwachten). Kennelijk hield men zich destijds dus niet compleet aan de voorschriften... Wellicht lukt het me om aarde van de buitenlamp van de aanbouw naar de schuur te trekken, dat is volgens mij wel een andere groep, maakt dat nog wat uit? Zijn er anders nog andere methoden om een aardelijn aan te leggen?
 

R Verbeek

  • #5
Als je toch bezig bent; doe het meteen goed en leg alles goed en volgens de normen aan.
Dus ook de goede kleuren.

Scheelt later weer ergenis als je een keer uitbreid.

Succes
 

Tiho

  • #6
Zit er geen gevlochten mantel om de kabel? Tussen het grijs en de draden in.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Maak eens een foto van die kabel, als dit een grondkabel is zit er geen groen/geel in maar een aardlitze.

Aarde mag niet vanaf een andere groep.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #8
Aarde van een andere groep niet doen. Kan, in weliswaar zeldzame gevallen, tot gevaarlijke situaties leiden en is daarom niet toegestaan.
 

Mjagers1982

  • #9
Alles vernieuwen gaat niet lukken, net tuin helemaal aangelegd een aangebouwd ;). De kabel is grijs, heef onder de buitenlaag een gevlochten ijzeren omhulsel, en daarin weer plastic met een blauwe en zwarte koperdraad. Zou het ijzeren omhulser aarde zijn, of zo mogen worden aangesloten mocht dat niet zo zijn?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
Onder dat stalen vlechtwerk zit een ongeïsoleerde gevlochten vertinde koperdraad, dat is de aarde in een grondkabel, en deze moet zijn aangesloten als aarde.

Snij ca 10cm van de buitenmantel af.
je kan dan met een beweging de stalen vlechtwerk over de buitenmantel naar achteren halen.
Als het goed is komt dan een litze(die gevlochten draad) vrij.
Dat is je aarde aansluiting.
 

Techno tim

  • #11
Zoek eens tussen de gevlochten staalmaltel een stalen/koperen lint dit moet je aarde zijn/worden.
Op foto te zien rechts.
 

Mjagers1982

  • #12
Hmm, dat zou super zijn, volgens mij zat er onder de 'wapening' echter direct een plastic kabel met daarin die blauwe en zwarte. Mocht ik een asrde aantreffen, kan ik op een makkelijke manier controleren of hij ook echt aangesloten is?

Wederom bedankt voor alle hulp!
 

Techno tim

  • #13
Kijk anders eerst daar waar de kabel vandaan komt/ aangesloten is .
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #14
De kabel komt in 99% van de gevallen rechtstreeks uit in de meterkast.
Daar zou je moeten zien dat er een groen/gele draad aan de litze gezet is.

Die litze is 100% zeker aanwezig.
 

Mjagers1982

  • #15
De kabel zit in de kruipruimte in een box geloof ik, waar nog een aftakking van plaats vindt. Nu is de kruipruimte niet echt goed begaanbaar, dus is er een makkelijke methode om te checken of de aarde ook is aangesloten mocht ik hem in die kabel kunnen vinden? ;)
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #16
Ja er zijn methodes om dat te meten.

Wat zijn je meet mogelijkheden?
 

Mjagers1982

  • #17
Ik heb een multimeter, is dat genoeg? ;)
 

Kaajee

  • #18
Onlangs nog uitgebreid aan de orde geweest hier, in Aardedraad onderbroken staat waarschijnlijk alles wat je weten wil. Een multimeter met doorgangs-test (of weerstand/ohm) is in beginsel voldoende.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #19
Eigenlijk zijn die niet zo geschikt om een betrouwbare meting te doen door de kleine meetstroom.

Je kan vrij betrouwbaar meten met een verlengsnoer.
Steek een geaard verlengsnoer in wandcontactdoos met randaarde en rol deze af naar de schuur.
Zet de spanning van die groepen waaraan je meet af.
Meet nu met je multimeter in de ohm stand de weerstand tussen de aarde van het verlengsnoer en de aarde van de kabel, als het goed is meet je een weerstand van ca 2 a 3 ohm maximaal.
Dan weet je iig zeker dat de aarde is verbonden aan de aarde van de woning.

Je weet dan nog niet de echte aarde maar je weet wel dat de verbindingen goed zijn.


Eigenlijk kan je het alleen goed meten met een installatie tester.
 

Mjagers1982

  • #20
Super bedankt, dit moet me wel lukken en laat in ieder geval zien of het is aangesloten, vanavond klussen ;).
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu