Gebruik van 3 fasen kabel

Teun1954

  • #1
Stel bij een 3 fasen kabel 5 aders 2,5 mm2.
Deze wordt gebruikt voor 3 X 230V en is gezekerd met 16 A per fase.
5 aders, 3 keer fase, 1 keer aarde en 1 keer nul

Mijn "simpele" redenatie" is dat bij volledige belasting er door de fasedraden 16 A loopt.
Echter door de nul loopt dan 3 X 16= 48 A.

Voor de nul zou dan toch een veel dikkere ader moeten worden gebruikt?
Er zouden dan m.i. 3 kabels moeten worden gelegd, 1 per fase en dus 3 keer aparte nul.

Is de conclusie juist dat voor dit doel geen reguliere 3 fasen kabel kan worden gebruikt?
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
Ik neem aan dat deze kabel ook daadwerkelijk correct op een 3-fasen groep is aangesloten, in een 3-fasen installatie waar er dus een spanningsverschil van 400V tussen de fases is?

Dan kun je de nulstroom niet zomaar bij elkaar optellen, je moet rekening houden met de faseverschuiving van 120 graden en de stroom vectorieel optellen.

Bij gelijke belasting van de 3 fasen loopt er dan geen stroom door de nulgeleider. Bij een ongelijke belasting loopt er in principe niet meer stroom door de nulgeleider dan door de zwaarst belaste fasegeleider (dit klopt niet 100% als je rekening gaat houden met hogere harmonischen e.d., maar voor normale toepassingen klopt het goed genoeg om in de praktijk geen probleem te zijn).
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

TimS95

  • #3
Het net bestaat uit 3 fasen (L1,L2,L3) die 120graden tov elkaar verschoven zijn. Als je deze vectorieël optelt dan kan de stroom in de nulleider (N) niet groter worden als 1x de fase (L). Je moet er uiteraard wel voor zorgen dat je 3 verschillende fasen gebruikt worden L1, L2 en L3. Als je 3x dezelfde fase (bv 3xL1) gebruikt heb je dit dus wel. zoek maar is op 3 fasen vectoriele voorstelling symmetrische belasting.
 

Teun1954

  • #4
Beiden bedankt voor de reactie. Had eersten 120 graden over het hoofd gezien. Bij gelijke belasting van de fasen kan deze kabel dus gewoon gebruikt worden. Juiste conclusie?
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #5
Correct, daarvoor is hij juist bedoeld.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Ook bij ongelijke belasting van de fasen mag dat, de stroom door de nul is maximaal 16A.
 
  • Like
Waarderingen: Teun1954

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu