Extra groepenkast schuur - welke kabel leggen?

Grasper

  • #1
Ik heb een vraagje;

aansluiting in huis is 3x25amp (4groepen)

Er komt een nieuwe schuur met daarin een nieuwe groepenkast waarschijnlijk 4-5 groepen. Daarnaast komen er zonnepanelen op de schuur te liggen.

Wat voor een kabel moet ik leggen vanaf de huidige meterkast naar de nieuwe meterkast?

afstand tussen schuur en meterkast zal ongeveer 15 meter zijn
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
6 kabels YMVK-as 2x2.5mm

Een onderverdeler in de schuur kan niet ivm selectiviteit. Is al veel over geschreven op dit forum.
 
  • Like
Waarderingen: Freakie en Walker

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #3
Voor iedere groep een kabel van de woning naar de schuur.

Want iedere groep moet afgezekerd worden in de hoofdkast wil je deze op 16A af kunnen zekeren.

doe je dit niet, dan kom je in de problemen met je selectiviteit.
 

Divided

  • #4
Even een Schopje , hoe heb je dit uiteindelijk opgelost ?
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu