Expansievat of niet bij CV? +enkele andere vragen

Psxman

  • #1
Beste mensen,

Zoals de meesten zijn wij al een hele tijd bezig met renoveren.
Ik ben eigenlijk te koppig om alles zo maar door een dure firma te laten doen(komt ook wel omdat ik zo een paar keer slecht terecht gekomen ben,bij amateuristische firmas bedoel ik dan)
Dus doe ik er liever wat langer over maar dan wel zeker van men werk,en zo is alles hier al redelijk vlot goed gekomen van gyproc plaatsen tot volledige aanleg badkamer.

Nu zitten wij dus met een gaskachel op het gelijkvloers en deze verwarmt alles perfect beneden.nu na 2 jaar achter elkaar een koude winter te hebben meegemaakt ,hebben we besloten om op het 1ste verdiep de 3 ruimtes toch maar te verwarmen.(niet zo koud,maar toch).en dan ook ineens de zolderuimte ,waar de ketel komt te staan.
dus ben ik al even bezig met alles voor te bereiden en info in te winnen.

de leidingen liggen al en de radiators hangen ook al op hun plek(nog niet aangekoppeld)
de ketel heb ik ook al en de circulatiepomp.
dus word de bedoeling dat we het bestaande circuit met geiser (voor gaskachel beneden en al de rest wat we nu gebruiken van warm water en dergelijke) gewoon blijft en alles wat we nu extra doen ,gewoon apart erbij komt.

nu toen ik de ketel ging halen,wou ik ook een expansievat bijpakken,ik kende er toen nog niets van omdat ik niets informatie had ingewonnen(buiten de berekening radiators en dergelijke).
Maar er werd mij door een "vakman" gezegd dat dat niet nodig was in mijn geval.dat vond ik toen al vreemd klinken maar nooit meer daar op verder gedacht.
nu kom ik aan het punt dat ik de ketel ga aansluiten op de verdelers en enzo,en krijg ik hier te horen van iemand die zichzelf geen vakman noemt ,maar wel zeker is dat er een expansievat tussen moet en dus niet gewoon de kring opvullen met water tot ik tussen de 1,5 en 2 bar op men ketel zit.
ikzelf snap maar al te goed het principe van de opwarming water en uitzetting hierdoor,maar ik zou het straf vinden dat die kerel (en een ervaren klant toen) het allebei zo verkeerd zouden hebben en geen expansievat zouden gebruiken.
de ketel heeft geen intern expansievat...

dus wat is jullie mening en waar plaats ik dit vat?
nu begin ik natuurlijk al aan meerdere dingen te twijfelen(wat ik denk dat niet nodig is)...vandaar deze extra mening gevraagd?

dit heb ik ,wat mag ik zeker niet over het hoofd zien?

-gasleiding beschikbaar,waterleiding beschikbaar,afvoerleiding indien nodig beschikbaar
-ketel 17kw met bijgeleverde circulatiepomp
-4 radiators samen zon 13000 watt ,alle vier ongeveer elks 12m afstand tot de ketel,waar ik de leidingen van plan ben op een 1,5m voor de ketel aan te sluiten op collectors/verdelers die met dikkere buizen naar de ketels verder gaan.
(ketel-->2 cv buizen 4/4 van 1,5m-->2 verdelers,aanvoer/retour-->met alpex 16x2 naar radiators)
-2 verdelers en dus alles koppelingen hiervoor en voor aan de raiators


Wat ik dus overweeg indien echt nodig en wat ik nu twijfel wat beste is

-vulkraan(gekocht model,heb iets gezien met 2 kranen een systeem)
-indien vulkraan niet nodig,ventielen aan de radiatoren maar hoe het best?
-ook de onluchters,zaten bij de radiatoren.of moet er ergens nog op de leidingen een ontluchter?

En wat zie ik over het hoofd?

ik dank jullie heel hard alvast om het lezen van deze topic,ik probeer zoveel mogelijk info te geven en hoop zo dat ik verder aan de slag kan met jullie hulp!
Ik heb iemand in de familie die al meerdere cv systemen geplaatst heeft,maar aangezien ik al zoveel maand zelf alles aan het voorbereiden ben,wil of probeer ik dit volledig zonder iemand fysiek te moeten raadplegen, in orde te krijgen.

mvg
kevin
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #2
Een expansievat heb je in elke (normale) cv installatie nodig.
Verder gewoon een vulpunt bij de ketel maken.
De radiatoren zou ik uitvoeren met afsluiter en voetventiel.
Op deze manier kun je alles inregelen en de radiatoren ook afsluiten.
Radiatoren afkoppelen kan dan ook, zonder de hele installatie leeg te maken.
Elke radiator heeft een ontluchter, de ketel heeft neem ik aan ook een automatische ontluchter.(weet het type ketel niet) en eventueel een hoogste punt in de installatie.(als dit geen ketel of radiator is)
 
A

Anonymous

Gast
  • #3
Vulpunt in de buurt van een koudwaterkraan.
Ik heb het vulpunt incl drukmeter in de badkamer. Weggestopt in een hoekje waar ik toch goed bij kan. Gaat er dan iets mis met vullen? dan kan wat waterlekkage geen schade aanrichten.
Bovendien zie ik dagelijks de waterdruk.
suc6
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #4
In de badkamer kan ook idd. Als het geen combiketel is wordt dit wel vaak gedaan. er is dan immers geen waterleiding op zolder.
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #5
En vergeet niet een overstort te plaatsen, zit ook niet op elke ketel ,maar moet je vaak los bijkopen .

met geen expansievat en geen overstort loop je grote kans het 8 uur journaal te halen :wink:

voor de rest denk ik dat je met 4 radiatoren maar .snel kans loopt op flow storingen , zeker bij toepasssing van thermostaat kranen .in dat geval is het verstandig om een bypassklep te monteren.

tevens is de vraag of de gasmeter het wel aankan wat je allemaal wil , je moet wel goed uitkijken voor drukval in je gasleidingnet zeker bij geisers en gaskachels kan dat aardig wat ellende veroorzaken.
 

Psxman

  • #6
Ok bedankt allemaal al!

expansievat komt er dus,ik neem aan dat het volume niet echt zoveel uitmaakt?
en waar plaats ik dit het best,op welke leiding?

ik heb de mogelijkheid om water af te nemen op zolder, 1 a 2 meter van de ketel verwijderd.dus als ik het goed heb,mag ik op 1 van de 4/4 buizen achter de ketel(die waarmee ik naar men verdelers ga) gewoon een vulpunt tussen zetten?

ook speel ik met het idee om bv om op een verdeler geen stop te plaatsen maar een ontluchter,en dan zorgen dat die verdeler rechtop komt te staan zodat de ontluchter het hoogste punt is?
hier heb ik zon ontluchter voor op verdeler gezien,is dat wat?


aangezien ze hier over een tussenstuk spreken voor ontluchter op een verdeler...


alvast bedankt!
 

Psxman

  • #7
@ Mobel,

wat bedoel je juist met die gasdrukval?
omdat ik dan een geiser heb en een ketel?
die bypassklep moet ik eens bezien wat dat juist is
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #8
Inhoud expansievat dien je uit te rekenen .3% van totale waterinhoud van de installatie is meer dan genoeg en dan naar boven afronden.

drukval in gasleiding ,kan optreden wanneer er te veel gas wordt afgenomen dan de gasmeter kan doorlaten of bij gebruik van te kleine leidingdiameters, hierdoor zakt de gasdruk in elkaar en kunnen behoorlijke ernstige situatie's optreden.
 

Psxman

  • #9
Alle info is welkom!
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #10
Zat in de doos van de ketel geen installatie-handleiding? :roll:
 

Psxman

  • #11
De ketel heb ik 2dehands gekocht bij een erkend cv installateur.
een schema heb ik er bij gekregen,maar echt een boek niet dacht ik.
ik heb hier net iemand van in de buurt gevonden,die een 25l vat verkoopt en een 18 liter vat.
denk dat ik dat van 18 ga halen,kosten beiden evenveel,denk 25l dat dat iets te overdreven is voor deze installatie.

ketels is trouwens 17kw
 

Chathanky

  • #12
Als je nu ook een merk en type kunt aangeven....
 

Psxman

  • #13
Ok sorry niet slim van mij.

ferolli pegasus 2004
17kw zou hij geven,heb wel ergens ook iets zien staan van 24kw max(weet niet of het max. was,kon ook andere benaming zijn.)ik kan de details en fotos morgen bezorgen,nu slaapt men zoontje en moet hiervoor door zijn kamer om bij de zolder te geraken.
maar ik moest verder gaan op die 17kw die er ook bijstaat zei die kerel.
had toen ook al eens navraag gedaan naar het merk op meerdere forums en dit was volgens vele een betrouwbaar merk ondanks het op heel wat afbreuk kon rekenen door vaillant aanhangers en dergelijke(mij laten wijsmaken)

jullie zullen het wel kennen wss,ik hoop echt het plaatje compleet te maken samen met jullie hulp.
ik vraag nu redelijke veel dingen,maar wil altijd zoveel mogelijk meningen en visies.
 

Psxman

  • #14
Vriendin verteld me net hier,dat er zeker een boekje en handleiding bijzat...
spijtig genoeg ligt dit nog op de voorlopige kamer van mijn zoontje die dus nu slaapt. :(
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #15
:roll: en wie gaat dat ding voor je opstarten ,controleren en eventueel afstellen ?
 

Psxman

  • #16
Zoals ik in men eerste bericht al aangaf,iemand in onze familiekring heeft al meerdere cv installaties geplaatst...maar ik wil deze pas echt laten komen om echt het aller laatste werk uit te voeren.
 

Chathanky

  • #17
Ik ken dit model niet.
Kom je uit Nederland? Uit wel land komt deze ketel?
 

Psxman

  • #18
Is een Italiaans merk.

worden ingevoerd door van marcke,en meestal houden die zich niet met rommel bezig he..
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #19
:mrgreen:
iemand met de nodige kennis en apparatuur zoals rookgasanalysemeter en drukmeters om de boel te meten en af te stellen, hoop ik.
want een ketel aan de muur vastspijkeren kan iedereen ,dus dat zegt niets over de kunde van de persoon in kwestie :wink:

maar het lijkt me zeer belangrijk dat je de installatiehandleiding van de ketel uit je hoofd gaat leren alvorens je aan de ketel gaat beginnen, staan enorm handige tips en info erin waar je rekening mee moet houden.
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #20
Is die ketel wel geschikt voor aardgas?
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu