Elektrische vloerverwarming (ALS springt eruit)

Sincere1983

  • #1
Goedenavond,

Eerder deze week sprong de ALS eruit.
Korte voorgeschiedenis:
We zijn op de 1e verdieping aan het verbouwen en zijn bezig in de badkamer.
Inmiddels ligt de elektrische vloerverwarming erin is er getegeld etc.
Omdat we aan het verbouwen zijn hebben we de thermostaat een tijd op vakantiestand gezet zodat hij niet onnodig verwarmt.
Na een hele dag van alles testen kwam ik er dus achter dat de ALS eruit springt door de vloerverwarming.

Om dit wat verder uit te testen heb ik alle draadjes opnieuw in de thermostaat gestoken.
Daarnaast vond ik dat de aardedraad van de kabel van de vloerverwarming niet helemaal top was en deze heb ik toen even los gehaald.
Na het loshalen van de aarde had ik de ALS weer aangezet (om te testen of het daar ergens in zat), en warempel, de ALS bleef netjes aan staan.

Het is dus te herleiden naar de aardedraad.
Hierna heb ik de aardedraad nagelopen en in de lasdoos waar deze doorgelust is de draden opnieuw in de lasklem gestoken (zo'n insteek kroonsteentje) omdat ik dacht dat hij misschien niet helemaal goed erin zou zitten.
Na deze weer er goed ingestoken te hebben alles weer aangezet en verrassend genoeg werkt nu alles weer.

Nu ben ik op zich toch van plan er een electricien naar te laten kijken omdat het een aarde-situatie is in de badkamer (veiligheid ook wel handig) maar hebben jullie nog ideeen wat het kan zijn?

Met bovenstaande in acht nemende klopt mijn beredenering dan dat het in ieder geval niet de vloerverwarming kabels zijn en ook niet de thermostaat, maar het specifiek ergens in de aarde te zoeken is?
Kan het wellicht iets heel 'onschuldigs' zijn als aardedraden die niet helemaal goed in de lasklem zaten?

Ik hoor het heel graag!
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Heeft er niets mee van doen.
Lijkt erop dat er toch ergens schade is waardoor er spanning naar aarde lekt.
 

Maurice81

  • #3
De aardlekschakelaar (naam zegt 't al) slaat uit wanneer er een bepaalde spanning weg lekt naar aarde. Vermoedelijk maakt de voedende draad dus contact met het aardscherm van de vloerverwarming.
In de instructie van de vloerverwarming staat daarom ook altijd dat je de weerstand van de mat moet meten voor het installeren en nogmaals als hij ligt voor de vloer erin gaat.
Vermoedelijk is de kabel beschadigd, aansluiten zonder dat 't aardscherm gebruikt wordt kan erg gevaarlijk zijn.

Ik zou to be sure een elektricien even met een goede meter laten meten wat 't probleem is. Maar mogelijk zit er niks anders op dan een nieuwe vloerverwarming mat te leggen.
 