Elektrisch fornuis Denardi aansluiten

Obbie

  • #1
Onlangs heb ik een Denardi fornuis gekocht ter vervanging van de bestaande oven. De maximale aansluiting van het electrische ovengedeelte (kookplaat is gas) bedraagt 2.3kW.

De oven die ik verwijderd heb, was 2500 watt. Houdt dit nu in (ik ben een totale leek op dit gebied) dat oude oven op een aparte groep zat?

En hoe kan ik dit checken of dit op een aparte groep zit?

Verder komt er nog een vaatwasser (2250 watt) in de keuken en een magnetron (max 900 watt).

Ps. ik ben niet van plan hem zelf aan te sluiten, maar ben toch eigenlijk wel benieuwd hoe dit nu zit!
 

@rie

Specialist Elektra
  • #2
Je kan de nieuwe oven aansluiten op de oude aansluiting.
De oude oven was zelfs zwaarder dan de nieuwe.
Oude oven 2.5 kW
Nieuwe oven 2.3kW

Vgr Arie
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #3
Je vaatwasser hoort op een aparte groep te staan t.o.v. het fornuis.

En de magnetron kan beter niet bij de groep van die vaatwasser zitten, liever bij de algemene groep van de keuken.

Indien je in het geheel niet kunt zien, wat op welke groep zit, doe je gewoon alle groepen waarvan je denkt dat ze bij de keuken horen, uit.
Je doet dat met de groepenschakelaars in de zekeringenkast, de schakelaars bij de stoppen, of als het een heel ouderwetse kast is, door de stoppen er helemaal uit te draaien (niet alleen los, dat is slecht).

Zet nu één voor één de groepen aan, en kijk elke keer welke apparatuur er nu wel werkt. Zo kun je bepalen wat op welke groep staat.
Plak van te voren even bij elke groep (stop) een nummer, oplopend 1, 2, 3 etc. en maak meteen een lijstje wat bij welke groep hoort. Hang dat lijstje bij de groepenkast, als er dan in't vervolg wat is heb je alles zo bij de hand.

Wil je meer weten of een en ander goed zit, maak dan die lijst en geef dat hier nog even weer, dan kan er eventueel nog wat over gezegd worden!
 

Appeltje

  • #4
Obbie schreef:
(...)
Ps. ik ben niet van plan hem zelf aan te sluiten, maar ben toch eigenlijk wel benieuwd hoe dit nu zit!
Als ie echt maar 2,3 kW is, zit er een gewone stekker aan dus moet je die waarschijnlijk in een bestaand stopcontact pluggen. Als dat stopcontact er niet is, zou ik ervoor kiezen dat alsnog te maken zodat de oven er altijd uit getrokken kan worden mocht dat nodig zijn.

En wat betreft de suggestie van het lijstje van Kees... als je wat tijd over hebt, is een plattegrondje met kleurtjes ook altijd handig (erbij).

Via (helaas offline) kun je labels maken die op een moderne groepenkast passen. Je kunt de groepen dan ook kleuren geven (bv voor de van toepassing zijnde aardlekschakelaar).

Gr. Ries.
 

Obbie

  • #5
Heb besloten de boiler weg te halen (heb toch veel minder warm water nodig met een vaatwasser). Dit stopcontact kan ik dan gelijk gebruiken om de vaatwasser mee aan te sluiten. Oven en boiler zitten inderdaad op een aparte groep.

Kan ik de overige contactdozen (algemene van de keuken) gebruiken voor de magnetron, senseo en afzuigkap).

Merci voor de hulp.
 

Appeltje

  • #6
Obbie schreef:
(...)Kan ik de overige contactdozen (algemene van de keuken) gebruiken voor de magnetron, senseo en afzuigkap).

Merci voor de hulp.
Beetje afhankelijk van de rest van de belasting in die groep maar moet niet zo'n probleem zijn lijkt me. Zijn in ieder geval geen apparaten waar normaal aparte groepen voor worden gemaakt.

Tel alle wattages bij elkaar op en kijk wat je maximaal tegelijkertijd aan hebt. 3680 watt is theoretisch het maximum maar ik zou onder de 3000 watt proberen te blijven.

Richard
 

Obbie

  • #7
Heb eens een goede blik in de stoppenkast geworpen! De gehele woning heeft drie groepen. Daarnaast zit er nog een viertal groepen voor de keuken (deze is er later bijgebouwd) en een viertal groepen voor de garage (snappen jullie het nog :shock: ).

De oven en vaatwasser zijn aparte groepen en dan heb ik nog 1 groep over voor het algemene gebruik van keukenappartuur. Dit lijkt me dus geen problemen geven.

Bedankt voor jullie hulp (heb het lijstje van de keuken dus al af!).
 

Ronald42

  • #8
Er zit toch wel een hoofdschakelaar? :roll:
 

Danny271

  • #9
En aardlek schakelaars dan?
Moeten er volgens jouw groepen beschrijving 3 zijn.
 

Ronald42

  • #10
Als het oudere installatie betreft hoeven de Aardleks niet.
Hoofdschakelaar echter wel :!:
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #11
Ik vraag me af: stel dat zo'n huis én de elektra-installatie (inclusief genoemde uitbreidingen) zo'n 20 jaar oud is, dus van de tijd dat hoofdschakelaar en aardlekschakelaars niet verplicht waren.

En er wordt (blijkbaar in dit geval) niet echt veel gewijzigd aan de installatie.

Dan hoef je die hoofdschakelaar en aardlekschakelaars toch niet te hebben?

Dit natuurlijk naast het feit dat een hoofdschakelaar zonder meer prettiger werken is als er iets gewijzigd moet worden, en aardlekschakelaars de boel een stuk veiliger maken.
 

Appeltje

  • #12
Klusidee Kees schreef:
(...)En er wordt (blijkbaar in dit geval) niet echt veel gewijzigd aan de installatie.

Dan hoef je die hoofdschakelaar en aardlekschakelaars toch niet te hebben?

Dit natuurlijk naast het feit dat een hoofdschakelaar zonder meer prettiger werken is als er iets gewijzigd moet worden, en aardlekschakelaars de boel een stuk veiliger maken.
Niet veel gewijzigd? Dat ligt er een beetje aan wanneer die keuken is aangebouwd en wanneer die 4 groepen naar de garage zijn gemaakt.

Al ken ik die regels niet precies maar als je ingrijpende aanpassingen doet aan je installatie, moet ie gaan voldoen aan de regels van dat moment. Het probleem is vaak een beetje wat nou 'ingrijpende veranderingen' zijn maar als het huis 3 groepen had en er nu 11 heeft, lijkt me dat best ingrijpend :).

Geen idee natuurlijk wnanneer e.e.a. is toegevoegd maar als het recent is, dan lijken zowel de eerder genoemde hoofdschakelaar als de eerder genoemde aardlekken verplicht te zijn. (bovenop het gemak en de veiligheid die ze geven natuurlijk).

Gr. Ries

PS. Eigenlijk een beetje 'off topic' als ik de originele vraag zo lees :)
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #13
Beetje offtopic, maar wel van belang voor de vragensteller, lijkt me! :wink:
 

Ronald42

  • #14
Een installatie aangelegd in bv 1980 moet aan de toen geldende eisen voldoen. Logisch want ik zie mij niet verkopen dat als er 1 WCD bij moet ik ff het hele huis van randaarde ga voorzien.
Dat is ook het geval met bijmaken groepen. Maar de hoofdschakelaar regel is er al zolang ik mij kan heugen. Dus in ieder geval vanaf 4de druk NEN1010.
Tot 8 groepen kon je hier ook toe met 2 aardlekschakelaars omdat de kast dan in max. 2 handelingen spanningsloos was te maken.

Het is dat de nieuwe regels geloof ik zijn uitgesteld, weet er het fijne niet van maar dan moet er bij vervanging Groepenkast altijd een hoofdschakelaar, maar ik hoef dan niet alles achter een aardlek te zetten. Evenmin moet ik alles gaan aarden.
 

Obbie

  • #16
Ronald42 schreef:
Als het oudere installatie betreft hoeven de Aardleks niet.
Hoofdschakelaar echter wel :!:
Klopt, zitten er inderdaad drie (aardlekschakelaars dan he!)
 

Obbie

  • #17
Klusidee Kees schreef:
(...)En er wordt (blijkbaar in dit geval) niet echt veel gewijzigd aan de installatie.

Dan hoef je die hoofdschakelaar en aardlekschakelaars toch niet te hebben?

Dit natuurlijk naast het feit dat een hoofdschakelaar zonder meer prettiger werken is als er iets gewijzigd moet worden, en aardlekschakelaars de boel een stuk veiliger maken.
Appeltje schreef:
Niet veel gewijzigd? Dat ligt er een beetje aan wanneer die keuken is aangebouwd en wanneer die 4 groepen naar de garage zijn gemaakt.
De keuken is, naar mijn weten van 1978! Garage zou ik zo niet weten. De voormalig bewoner heeft wel zelf alle electra in de garage aangelegd... er is zelfs krachtstroom aanwezig.

De stoppenkast heeft een hoofdschakelaar en aardlekschakelaars.
Ik snap de ballen van electra (behalve dat ik weet dat er niet meer dan ongeveer 3600 watt op 1 groep mag zitten, en tot op heden heb ik genoeg gehad aan die kennis, want er is nog nooit een stop doorgegaan).

In ieder geval bedankt voor jullie hulp!
 