Electraleiding bij gasleiding

HMulder

  • #1
Hallo,
Ik wil een extra electraleiding vanuit de meterkast naar zolder leggen. Hij komt op een aparte groep en is bedoeld om zonnepanelen op aan te sluiten.
Het is veruit makkellijkste weg om de leiding door een bestaande koker te laten lopen. Door deze koker loopt echter de gasleiding naar de Combiketel op zolder.
Mijn vraag is of deze electraleiding naast de gasleiding in dezelfde koker naar zolder mag lopen.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
 

Tiho

  • #2
Als je alles correct aanlegt, geen probleem. Wel eigen beugels he niet vastbinden a/d gasleiding :wink:
 

Lichtpunt

  • #3
Zou voor meer zekerheid een kabel gebruiken en zeker geen lassen onderweg in het trace bij de gasleiding!
 

HMulder

  • #4
Het is bij dit soort situaties altijd lastig om er achter te komen of het wel mag volgens de voorschriften.
Kabel in plaats van PVC buis is ook een goed idee.
Bedankt voor de antwoorden!
 

Lichtpunt

  • #5
HMulder schreef:
Hallo,
Ik wil een extra electraleiding vanuit de meterkast naar zolder leggen. Hij komt op een aparte groep en is bedoeld om zonnepanelen op aan te sluiten.
Wil je wel adviseren als deze electraleiding rechstreeks op de groepenkast gaat worden aangesloten, toch wel minimaal een tweepolige onderbrekerschakelaar in de leiding nabij de groepenkast op te nemen.
Met deze kun je dan de tegen-EMK (tegen-spanning) afschakelen als je aan het werk moet in de zekeringkast.
 