Een hele vage aardfout!

Barrynoname

  • #1
Beste leden,
Een aantal maanden geleden alweer begon de aardlek uit te springen.
Dit is nu van 1x per maand uitvallen naar vrijwel gelijk uitvalle wanneer ik groep 4 inschakel.
Onder groep 4 staan 3 plafond halogeen lampen, 2 daarvan hebben een hotel schakeling en 3 wcd's.
Ook staan hier de rook melderz van het merk firex op, deze zijn allen aan elkaar geschakeld middels een oranjedraad.
Verder zit daar nog een 220 draad en en nul op.
Nu heb ik zelf al alle stekkers door het hele huis uit de wcds gehaald,
De buitenlamp geheeld ontkoppeld en alle verlichten aan de plafonnen ook ontkoppeld.
Ook zijn alle wcds en schakelaars los gehaald uit de muur.
Toch blijf ik spanning houden op de aarde draad van groep 4.
De spanning tussen die aardedraad en de nul(blauw) bedraagd 157v ondanks dat er helemaal niets is aangesloten.
Ik zie ook kleine vonkjes wanneer ik die aarde draad verbind met de algemene aarde rails middels een schroevendraaier.
Inmiddels heb ik denk im alles geprobeerd.
En vele uren verder kan ik even niets meer bedenken waarom dit gebeurt.
Btw ik heb geen cv maar stads verwarming en ook geen tuin maar een balkon en daar heb ik geen electra buiten.
Hopelijk dat iemand hier meer ideeen over heeft.
Een hopeloze barry
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Centraaldozen openen, waarschijnlijk is een las verbrand welke door een verkoolde dop sluiting maakt met de aarde.

Anders vanaf de centraaldozen verder zoeken, mogelijk een leiding doorboord bij ophangen van een lamp oid.
 

Barrynoname

  • #3
Okey ik heb inderdaad allemaal van fie zwart palstic dingetjes waar de draden bij elkaar komen.
Deze kan ik inderdaad nakijken.
Wat betreft schroeven en spijkers heb ik de laatste jaren niets opgehangen, en de lampen hangen al 5 jaar.
Als ik weerstand ga meten tussen de aarde draad van die groep en de blauwe en bruine draad van die zekering zit ik tond de 400.
Er is dus wel degelijk contact tusse deze draden en de aarde, of zie ik dat verkeerd?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Lijkt er wel op.

Van de meterkast elke lasdoos openmaken, lassen losmaken, meten en weer aansluiten als het OK is.
Meestal zal je bij de eerste doos al een richting op gaan waar de fout zit.
 

Barrynoname

  • #5
Nog druk bezig met met meten, inmiddels is mij ook op gevallen dat de aarde in verbinden staat met de fase en nul,
Ik meet op 2000k ongeveer 160 op zowel fase/aarde als nul/aarde.
Ik snap er weer even niks meer van.
De andere verbindingen in de meterkast hebben dit niet.
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #6
Is een zekerheid dat op groep 4 niets is aangesloten, ook de rookmelder niet? Is de voeding van die halogeenlampen los?
Als je een voeding met aardaansluiting (bijvoorbeeld een PC) zonder aarding aansluit, moet je niet raar opkijken als de halve netspanning op de aardaansluiting te meten is.
Je schreef trouwens dat de rookmelders aan elkaar gekoppeld zijn. Zitten ze wel allemaal achter dezelfde aardlekschakelaar?

Heb je die spanning tussen aarde en nul ook als die groep 4 uit staat? Is dat zo dan maken ergens meerdere groepen contact met elkaar, er is dan slecht verbouwd.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #7
Als eerste alle verbruikers ontkoppelen.

Geen fout, dan 1 voor 1 de stekker insteken totdat de fout optreed.

Wel fout, dan alle centraaldozen in deze groep openmaken. Bij de eerste centraaldoos alle draden ontkoppelen en 1 voor 1 de aftakkingen weer verbinden en testen.

Kan best zijn dat er ergens een kabel is doorgeslagen, omdat deze bij het trekken van draden licht is beschadigd. Op deze manier filter je stap voor stap alles uit.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu