Douchegoot aarden aan zwaluwstaartplaten

Klusvinnie

  • #1
Hoi kluskoningen.

Als mijn zwaluwstaartplaten in de badkamer geaard zijn, mag ik dan mijn RVS douchegoot hieraan aarden?
 

Rene de klusser

Specialist Bouw
  • #2
In principe moeten alle losse aardingen naar een centraal punt.
Meestal nabij de wastafel.
vanaf daar naar de centraaldoos of naar de meterkast naar de centale aarding.
 

Klusvinnie

  • #3
Dank je Rene.

Lees ik in dat 'in principe' dat het niet onlogisch is dat ik die oplossing zocht..? ;-)

Tweede vraag is dan wel; kan ik de aardingsdraad dan gewoon tussen de zwaluwstaartplaten laten lopen, en meegieten in het beton (zonder mantel / pijp)?
 

Rene de klusser

Specialist Bouw
  • #4
JA
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #5
Wel min. 4mm2 vertinde koperdraad toepassen dan.
 

Lichtpunt

  • #6
Rene de klusser schreef:
of naar de meterkast naar de centale aarding.

Dit is niet meer toegestaan, meer info kunt u vinden onder C.A.P. op dit forum
 

Rene de klusser

Specialist Bouw
  • #7
Lichtpunt.
wat is niet toegestaan naar centraal aarding
of meterkast.
 

Chathanky

  • #8
De douchegoot hoeft niet geaard te worden tenzij je een metalen afvoerbuis toepast die de badkamer verlaat.
 

Rene de klusser

Specialist Bouw
  • #9
Waarom een stalen bad dan wel dat vind ik vreemd.
Niet dat ik het niet geloof maar die word ook aangesloten op pvc riool.
En vroeger werden de douche putjes ook geaard.
Ben er in de renovatie heelveel tegengekomen die geaard waren.
Vandaar dat ik aangaf dat als er geaard word moet elke aarding naar centraal punt in badkamer.
 

Chathanky

  • #10
Oude afvoerputjes zaten veelal aan metalen afvoerbuizen.
Dat van het bad staat letterlijk aangegeven in de nen. Dat zal wel te maken hebben met de omvang. En niet te vergeten hoe groot het contact is als je in een gevuld bad ligt.

Goede vraag overigens hoor, zo zijn er nog wel wat dingen van waarom, denk aan een radiator met kunststof leiding.
 

Lichtpunt

  • #11
Rene de klusser schreef:
Lichtpunt.
wat is niet toegestaan naar centraal aarding
of meterkast.
De rechtstreekse vereffeningsdraad tussen centraal aardpunt en (hoofd)aardrails in meterkast is niet meer toegestaan vlgs. de huidige normen.
 

Chathanky

  • #12
Als je in een oudere woning zit zou ik het wel blijven handhaven tenzij je je hele woning aan het renoveren bent.
 

Xr8

  • #13
Aarden ervan kan uiteraard nooit kwaad. Je kunt ook de draad niet onderbreken en via de platen aan de drain bevestigen.

Succes.
 

Klusvinnie

  • #14
Allemaal enorm bedankt voor de reacties!

Ben het hele huis aan het renoveren, dus neem alles mee naar huidige norm. Zal hem -los van de platen- zelf aarden met 4mm vertinde draad, just to be sure. :-)

Kan weer verder!

De groet'n.
 