Cv-ketel slaat te vaak aan.

ToolTinus

  • #1
Hallo, ik heb het volgende probleem.

Ik heb een intergas H22vrtw combi-ketel van nog geen jaar oud. Sinds enige tijd slaat de ketel een paar keer per uur aan. De brander brand dan ongeveer 2a3 seconden en slaat dan af. De ventilator blijft dan wel nog enige tijd nadraaien. Soms draait de ventilator nog als de ketel opnieuw aanslaat.
Warm water krijg ik genoeg enook op temperatuur, ook de cv doet het goed maar ik heb een aantal weken terug een keer gehad dat het water niet werd rond gepompt.
Nu heb ik reeds op het internet en ook op dit forum gezocht, en mij viel op dat de 3-weg klep vaak problemen geeft. Zou dat in dit geval ook zo kunnen zijn? En hoe kan ik dit controleren?

Alvast bedankt.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #2
Waarschijnlijk laat u driewegklep water door naar de verwarming.

Daardoor slaat die steeds aan.

Rechts onder zit een grijse motor,daar onder zit het binnenwerk wat waarschijnlijk vervangen moet worden.

Controleer of u cv leidingen onder de ketel warm worden dan is het dat probleem.
 

ToolTinus

  • #3
De "aanvoer" leiding is inderdaad warm, ongeveer 10 cm. vanaf de drieweg klep, daarna wordt deze gewoon koud.
Maar is dit niet errug snel voor een ketel van nog geen jaar oud?
Heb ik misschien iets vekeerd gedaan met het afvullen van de ketel?
Ik heb hem wel regelmatig bij moeten vullen omdat ik werkzaamhede aan het systeem had.
Ik las in de gebruiksaanwijzing dat de 3-wegklep dan op handmatig moest maar ik kon nergens vinden hoe dus ik dacht dat dat met deze klep niet zo was.

Groet, Tinus

Ps. bedankt voor de vlugge reactie :wink:
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #4
En hoe voelt de waterleiding onder de ketel aan zonder dat er net warmwater is getapt.

Als deze ook warm blijft, staat er misschien een kraan heel zacht te druppen, een paar druppels per minuut zorgd ook dat de ketel constant aanspringt.

Vr Gr en succes ermee
 

ToolTinus

  • #5
Ook dit heb ik reeds gecontroleerd,zei het dan niet aan de leiding, en ik heb geen lekkende kraan kunnen ontdekken. Misschien ergens een koppeling, maar dit is niet te hopen daar deze netjes verpakt in mantelbuis onder het beton ligt :D
 

W en d

  • #6
Vaak zit er bij dit type ketel een kamerthermostaat met warmwater funktie schakelaar,is dit het geval dan kun je deze proberen uit te zetten en kijken of de ketel nu nog steeds aanspringt.
ik denk dat het aan de tapthermostaat ligt die afwijkt
 

Xr8

  • #7
Om de warmwaterleiding uit te sluiten, kunt u de inlaatcombinatie eens een tijdje dichtdraaien. Kijken of het probleem dan weg is.

Succes.
 

ToolTinus

  • #8
Bedankt voor de tip :!: Ik ga het gelijk proberen :D

Tinus
 

ToolTinus

  • #9
Ik heb de toevoerleiding van de w.w voorziening afgesloten maar dit had geen enkel resultaat, de ketel bleef net zo vaak aan slaan als daar voor.

Kan het niet zijn dat de 3weg klep zo blijft hangen dat w.w. en cv circuit gevoed worden met warm water?

De w.w. leiding is namelijk als hij net uit "de ketel" komt altijd handwarm. Alleen als er echt w.w. getapt wordt dan kun je hem niet meer vastpakken. Bij het c.v. circuit precies eender. De toevoerleiding net uit "de ketel" is eigenlijk altijd handwarm.

Hopenlijk hebben jullie hier wat aan.

alvast bedankt,
Tinus
 

W en d

  • #10
Worden de cv buizen warm?zoja dan kan het de 3wegklep zijn(een 1/2 meter onder de ketel warm is normaal).
is dit niet het geval moet je het toch zoeken in warmwaterthemostaat
 

ToolTinus

  • #11
@w en d:

De buizen zijn idd. warm maar dat is zomaar 10 a 20 cm. Dit zou dus normaal zijn.
Waar zit deze warm water thermostaat dan?
Ik heb in de woonkamer alleen maar een thermostaat voor de kamer temp. Op de ketel zelf zit nog een draaiknop met een graden aanduiding, misschien bedoel je die :?:
Die heb ik op z'n koudst gezet (45) omdat in de zomer je de cv toch niet vaak nodig hebt.
Ik had vanmorgen trouwens de cv aan gezet dmv de kamerthermostaat, maar de radiator (er staat er een open) werd niet warm. pas nadat ik de stekker eruit had gehaald en na 10 sec. weer terug had gestoken werd de radiator warm. Misschien toch de 3 weg klep?

Groet, Tinus
 

Klorissa

  • #12
Het is niet de warmwater themostaat die soort problemen geeft maar de koudwater thermostaat als deze een stroming voelt al is het maar heel klein dan wordt hij gemaakt.Kan dus een druppelende kraan zijn een lekkende drie weg klep een bijmengende kraan of een lekkende dompelbuis.
De kw thermostaat zit met een voeler in een dompelbuis deze zit in het boilertje links achter aan de onderkant als je het voelertje er uittrekt moet hij droog zijn als hij daarentegen nat is is de dompelbuis lek en moet dan vervangen worden
 

ToolTinus

  • #13
@ Klorissa:

de voeler in de dompelbuis was droog, hier ligt het dus niet aan.
Ik heb ondertussen een installateur gebeld, het is waarschijnlijk toch iets wat ik niet gemakkelijk zelf op kan sporen en op kan lossen.

aan allen:

Bedankt voor jullie hulp :D

Ik zal nog laten weten wat het nou precies was.

Groet, Tinus
 
Status
Niet open voor verdere reacties.