CV-ketel slaat niet aan bij wijzigen temp.

MiMi84

  • #1
Ik heb een Honeywell T6 ism met een Remeha Avanta.
Bij het wijzigen van de temp via de T6 of de app slaat de ketel niet aan.

Het kastje wat in verbinding met de ketel staat geeft wel aan dat de ketel aan het verwarmen zou moeten zijn.
Als de warm water kraan aan gaat komt er warm water uit en slaat de ketel ook aan.

De temp wordt dan verhoogd en lijkt alles het te doen. Op een gegeven moment (geen idee wanneer dit is) slaat hij weer uit en gaat niet meer aan tot de warm water kraan wordt gebruikt.
De stroom van de ketel gehad maar geen effect.
Iemand enig idee in welke hoek ik de fout moet zoeken?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Welke code staat er in de display, dat geeft een idee wat de ketel aan het doen is.
 

MiMi84

  • #3
@The headhunter helemaal niets. Geeft geen fouten. Kwam er net wel achter dat als ik hem uit wil zetten (de verwarming) dit direct gaat.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Er zijn foutcodes en bedrijfscodes.
Een bedrijfscode geeft aan wat de ketel doet op dat moment.
 

MiMi84

  • #5
Dan moet ik even zoeken hoe ik die achterhaal
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Bij mojn weten staat dat standaard op de display als de ketel aan is.
Anders ff op eenter drukken.
 

MiMi84

  • #7
Oke gevonden.
als ik de ketel aanzet via de T9 blijft de status onveranderd.Ketel geeft status 8 aan. Wat volgens de handleiding het volgende betekend:
Stand-by: de ketel start automatisch opnieuw wanneer de aanvoeltemp lager is dan gewenste temp.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Welke draden Ijn aangesloten in de ketelmodule.
 

MiMi84

  • #9
De goede. Hij heeft 2 jaar goed gedraaid. Nieuwe ketel/expansie/thermostaat.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
Dus code 8 geeft aan de ketel warmer is dan de thermostaat vraagt.
Lijkt mij dat je drieweg blojft hangen in ww bedrijf. Dus zodra de ketel start voor cv krijgt hij te heet water uit de wissellaar en blokft dan dus qachten totdat die warmte is 'verbruikt' ketel slaat dan even aan kaar circuleerd alleen door de ketel dus dat is zo weer warm.
 

MiMi84

  • #11
Lijkt opgelost.
Als onderstaand het is zat je in de buurt met de driewegklep (dwk).
Na het openmaken van de ketel zag ik een rood lampje branden welke aan een stekker verbonden was. Als ik de stekker aanraakte ging het lampje uit en deed de verwarming het opeens.
Blijkbaar een los contactje. Heb hem aangeduwd om vervolgens alles werkend te hebben.

Weet nog niet of dit aanhoud maar lijkt te werken
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #12
Dat rode lampje is de tapwatersensor, als deze rood is geeft deze aan dat er tapwater verwarmt moet worden en word cv geblokkeerd.
 

MiMi84

  • #13
Ah oke.
maar dan werkt er alsnog iets niet!
Als de sensor stuk is zou hij dat nu alsnog moeten zijn. En als het de sensor niet is wat dan?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #14
Hij kan 2 kanten op stuk zijn.
1 hij ziet onterrecht tapvraag waardoor cv geblokkeerd word.
2 hij ziet juist niets meer en dan heb je geen ww.

Dus even afwachten, als het weer niet werkt en de rode lamp brand zonder dat er een warme kraan open staat dan de sensor vervangen.
 

MiMi84

  • #15
Oke gaan we dat even testen.
thnx
 

MiMi84

  • #16
Led lamp brand. Geen ww vraag en cv slaat niet aan bij hogere temp aanvraag.

Ding is nog geen 2 jaar oud dus even kijken of het onder de garantie valt.
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #17
2 mogelijkheden, of er zit vocht in de sensor door lekkage van boven of de stromingsschakelaar ( zit in het messing deel er onder) blijft hangen.
 