CV ketel geeft geen warm water

Beetje klusser

  • #1
Mijn Nefit CV combiketel (van 2 jaar oud) geeft geen warm water meet bij douchen en ook niet uit de wastafelkraan. De verwarming doet het prima. Nu kwam ik erachter dat wanneer ik de verwarming een graad hoger zet en dan de douche of wastafelkraan aanzet er wel warm water uit komt.

Wie heeft er een idee wat dit kan zijn? Kan dit vuil in de ketel zijn of wat anders?
De ketel is vorig jaar schoongemaakt door een monteur.

Alvast dank!
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #2
Wat voor ketel, wat voor thermostaat, welke temperaturen hebben we hier over.......
 

Beetje klusser

  • #3
De thermostaat is een nefit moduline 300 (deze zit er vanaf de installatie van de CV ketel op), de temperaturen zijn de normale douchetemperaturen (30-40 graden) en normale verwarmingstemperaturen 18-21 graden.... een aantal weken geleden is de douche ook eenmaal koud gebleven na ongeveer 5 min werd de douche toch warm.....
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Als ik het goed heb schakelt de 300 ww uit bij 17 of 18 graden. Dat verklaart dan het probleem
 

Marcn88

  • #5
3 wegklep toevallig vastzitten
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #6
Stromingsschakelaar. Zal gok ik een nefit trendline zijn?
Groeten b
 

Chesini

  • #7
Je moet kijken in de handleiding van de verwarming en van de boiler (gebruikershandleiding of beter de installateurshandleiding, je kan die downloaden). Als de CV voorrang heeft, dan kan het zijn dat de boiler tijdelijk niet opwarmt. En omgekeerd, als de boiler voorrang heeft, warmt eerst de boiler op en pas dan de CV.
Zo te zien heeft de boiler dus geen voorrang en zal eerst het huis opwarmen en pas dan het warm water.
Check of er een optie is in de instellingen die zegt "warm water voorrang" en die optie dan op "JA" zetten.
Je kan ook bellen naar de installateur en ook naar de fabrikant van de apparatuur. Als ze een helpdesk hebben zullen ze met u wel door de menu's lopen om te checken.
Vooraleer een instelling te wijzigen altijd eerst de huidige waardes opschrijven.
 

Tumkie

  • #8
Hallo ??? Warm water heeft altijd voorrang ! In het slechtste geval kan je Cv en warmwater parallel laten lopen maar CV voorrang geven gaat niet bij deze ketels / regelingen ...
 

geerdink

  • #9
wel warmwater maar geen CV? de 3wegklep schakelt niet om, hij zit vast maar vaak is de HALLsensor de oorzaak. deze stuurt de klep aan. haal dat stekkertje even los en nu doet de CV het wel; conclusie die HALL sensor, ook wel flowsensor is dan stuk. Kost € 40 of zo via internet en is handig zelf te doen gokje kost dus weinig geld.
Omgekeerd kan ook en ook dan kan die hallsensor stuk zijn.
 

Vraagsteller

  • #10
is inderdaad de flowsensor, heb ook een nefit en hetzelfde probleem gehad.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #11
Dit is een vraag uit 2015, dat probleem zal inmiddels al opgelost zijn.
 