Radson ketel geeft geen warm water meer

Vlugge Japie

  • #1
Dag Heren

Bij een kennis van mij hebben ze het volgende probleem mer de radson nox hr 3560. s.nr. 9664uk9052
Als men warmwater pakt komt dit uit de boiler en na verloop van tijd springt de ketel ook aan op 4 vollast boiler maar dan komt het.
Het water word alleen maar kouder, het is net of de ketel de warmte van het gas niet of slecht over brengt via de warmte wisselaar.
De 3 weg klep is goed want die schakelt en er "lekt"geen warmwater weg via de cv leiding.
Weet iemand waar na ik moet kijken of waar ik moet meten.
Vast bedankt
 

Gamgra

  • #2
Zelf heb ik dezelfde ketel, hieronder enkele mogelijke oorzaken;

1) de 60 liter boiler thermostaat is defect, heb ik zelf ooit gehad.

2) de pomp die het water door de boiler pompt werkt niet, maar dan blijft de ketel maar kort op hoog, (stand 4) branden.

3) Kalk/ketelsteen op het verwarmings spiraal binnen in de boiler.
 

Vlugge Japie

  • #3
Dag gamgra

1) is het niet die heb ik getest en schakeld gewoon.

2) De pomp is goed en de ketel blijft ook gewoon op 4 branden maar het duurd veel te lang voor dat het water warm is.

3) hoe kan ik dat zien en is dit in de boiler of de wisselaar in de ketel, en hoe kan ik dit reinigen.

Vast weer bedankt.

Groet Japie
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #4
-Uw boilerthermostaat schakelt mogelijk te laat in, Hierdoor is de boiler
al te ver afgekoeld en kan mogelijk uw straal water niet meer aan.

-Uw ketel geeft teveel liters water per minuut. Controleer hoeveel liter water er per minuut uit de warmwater kraan komt, als deze teveel geeft kan de ketel het niet bijbenen.
 

Vlugge Japie

  • #5
Hallo Screech

De boilerthermostaat is volgens mij toch goed want als je water begind te tappen is het water 60,8 graden en dan zakt het naar 57,6 en dan komt de ketel in op branden boiler hoog. ( ik heb een themperatuur voeler op de uitgaande leiding geplakt van het warmwater uit de boiler)

Er is niks anders op het warmwaternet bij gebouwt alleen is er een nieuwe inlaatcombinatie op gezet want die lektedoor maar het probleem was er al van te voren.
hoort er dan een restrictieplaatje bij te zitten.
De liters is ongeveer (met een emmer gemeten) 11 - 12 liter.
Het gekke is dat ie zo al jaren werkt.
En er is al een niet nader te noemen firma bij geweest (ketel is gewoon in onderhoud daar ) maar die willen allemaal een nieuwe verkopen want deze is al van '93.
Daarom ben ik zelf aan het kijken.
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #6
11/12 ltr/min is echt teveel imo,

waarschijnlijk is de oude inlaatcombinatie geknepen geweest om het debet te verminderen ipv een doseerventiel te plaatsen en staat de nieuwe volledig open.

probeer deze maar eens dicht te draaien tot je een 7 tot 8 liter per minuut aan debet hebt,, het zal dan lekker warm blijven.
 

Gamgra

  • #7
Indien de punten die @screech vermeldt je problemen niet oplossen is het misschien tijd dat de boiler ontkalkt wordt.
Dit merk je vooral in de winter periode wanneer het aanvoer water aanmerkelijk kouder is dan in de zomertijd.

Dit ontkalken zou je eventueel zelf kunnen doen maar is een hele klus en vereist kennis van zaken.

Aangezien je met een zure oplossing werkt, (lage PH waarde), zijn speciale voorzorgen noodzakelijk, o.a veiligheidsbril en handschoenen.
Aangezien je de vloeistof moet circuleren door de boiler heb je een circulatiepomp, een vat, en slangen nodig.
Daarbij is het zaak de juiste ontkalker te kiezen die je boiler materialen niet aantast.

Samengevat:
Misschien kan je dit beter overlaten aan een gespecialiseerd bedrijf.
 

Vlugge Japie

  • #8
Dag heren

Bedankt voor de snelle reaktie's maar ik ben nog effe bij ons thuis langs geweest en die hebben ook een radson maar dan een zonder zo'n boiler van 60 liter en het valt me op dat de aanvoer uit de ketel veel heter is dan bij de gene waar het probleem mee is.
Bij die van ons thuis kan ik mijn hand maar effe aan de leiding houden en de probleem ketel wel 4 tot 5 minuten en dan moet ik die toch ook los laten.
Dit is ook als hij warmte vraagt via de cv, het is net of de warmtewisselaar dicht zit.
En dat gespecialiseerd bedrijf wil ze allemaal een nieuwe verkopen.
Als ze dan een reden geven van dit is slecht/kapot kan ik me daar iets bij voor stellen maar niet van hij is al 15jaar dus weg er mee.

Ik heb de watertoevoer geknepen, nu blijft hij wel langer warm (ongeveer 8,5 ltr/pm) maar het probleem is er nog steeds.
 

Gamgra

  • #9
Aangezien jullie thuis dezelfde ketel hebben zou je de volgende eenvoudige test kunnen uitvoeren;
Laat beide ketels enkele minuten op vollast branden en kontroleer de hoeveelheid gas die door de betreffende gasmeter gaat.

Deze meting is bij onze ketel een vast onderdeel van de jaarlijkse onderhoud beurt.

PS,
onze zelfde Radson is van 1992 en ook nog tuut tuut...draait als een zonnetje.
 

Vlugge Japie

  • #10
Ja dat zou kunnen maar de een is de 3560 en die bij ons thuis is de 25 nog wat en de kilowatts verschillen.
Dus niks vergelijkbaars als alleen de werking.

Gr Japie
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #11
Ketel op vollast laten branden en kijken op de gasmeter hoeveel gas er in 36 seconden doorheen gaat, zorg wel dat andere gasverbruikers uit zijn. Aantal liters moet overeen komen met de belasting.
 

Gamgra

  • #12
@Japie,

In de Radson technische documentatie staat hierover het volgende:
Nominale belasting van de NOX-Hr 25 is 25Kw= 27,0 liter/36 sec.
Nominale belasting van de NOX-Hr 35 is 35Kw= 38,0 liter/36 Sec.

De meting mag 5% afwijken;
Dit is bij de 25 Kw ongeveer 1.4 liter en bij de 35 Kw ongeveer 2.0 liter
 

Vlugge Japie

  • #13
Dan ga ik morgen maar eens effe meten vast bedankt voor de reaktie's

Groetjes Japie
 

Vlugge Japie

  • #14
Dag medegebruikers

Heb het verbruikbekeken bij de 2 ketels en de grote (probleem) verbruikte net zoveel als de kleine.
Nu had ik met de achterkant v/d schroevendraaier tegen het gasblok geklopt en tot mijn verbazing zag ik dat er meer vlam kwam (via het kijkglas).
Heb daarna nog even de ventilator zuiver gemaakt ( die was wel erg vies) en hij draait weer als van te voren.
Geen prblemen meer.
Dus iedereen die heeft meegedacht vriendelijk bedankt.

Dus slotje kan er op.

Groetjes Japie
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #15
Een flinke onderhoudsbeurt lijkt me niet overbodig.
 

Vlugge Japie

  • #16
Dag Jan

Das nou net het probleem al 2 niet nader te noemen firma's bij geweest en die hebben allebij de ketel een "beurt gegeven" .
En bijde zeggen het is een oud beestje die moet worden vervangen.
Dat werkt dus niet daarom ben ik zelf gaan kijken van wie hoe en wat en val van de ene verbazing op de andere.
En de ketel is 6 weken geleden nagekeken en afgelopen week was het overal stervens druk. (ook bij ons want ik zit zelf in de gas/olie kanonen).
Maar dit is vind ik de mensen foppen.
Maar goed alles is opgelost dankzij dit forum.
 