Convectorput met stadsverwarming waterzijdig afregelen

Gladys11

  • #1
In Almere is jaren terug in een bestaand huis van familie een convectorput ingebouwd. Veel warmte kwam er niet uit. De convector zat met beugels aan de wand van de put en is jaren terug los gekomen en lag op de bodem .De toenmalige partner heeft het tussenschot weggegooid om een paar stukken baksteen onder de convector te leggen. Convector is 1,8 m lang. Inmiddels probeer ik het netjes te krijgen en er 3 stuks Speed comfort op te leggen. Dus 9 ventilatortjes. Resultaat niet geweldig. Mijn vraag is hoe bij stadsverwarming het verschil tussen in- en uitstroom moet zijn. Is dat de gebruikelijke 20 á 25 graden zoals bij CV of moet het zo groot mogelijk zijn om zo koud mogelijk retour te laten gaan?
 
Laatst bewerkt:

Ronny

Specialist Verwarming
  • #2
Normaal is dat verschil 30 graden bij stadsverwarming.
Voor de werking zijn de schotten en ook de plaatsing van de convector heel belangrijk.
 