Beste allen,

Ik hoop dat ik hier mijn aansluitprobleem kan oplossen.

Beginsituatie was een schakelaar/wcd welke een lamp in de slaapkamer aanstuurt. In deze doos komen de fase, nul, aarde en 1 schakeldraad uit.
Middels lasklemmen in deze doos wil ik hierop verder borduren met:
- nog een schakelaar/wcd aan de andere kant van de kamer
- tussenliggende lasdoos met aftakking naar een dubbele wcd.

Ik heb dit zoals in de afbeelding aangesloten. In principe werkt alles, maar de bijgezette schakelaar/wcd werkt niet goed. hierbij werkt de lichtschakeling alleen als de:
- oorspronkelijke lichtschakelaar uit staat
- wcd niet wordt gebruikt

Hoe kan ik dit oplossen? Hoop dat iemand mij wil helpen!

Op de afbeelding zie je:
bl=blauw
br=bruin
z=zwart
cirkel = lasdoos
cirkel+kruis=lamp
De aarde heb ik voor het gemak overal weggelaten
aansluiting.jpg
 
Laatst bewerkt:

Krunnie

Specialist Elektra
  • #2
Allereerst moet je controleren of de schakelaars van het type "wissel" zijn, dus met één centraal contact en twee schakelcontacten waartussen de voeding schakelt.

Vervolgns leg je de bruine fasedraad naar het centrale contact van één schakelaar, vanaf beide schakelcontacten gaan twee zwarte draden naar de schakelcontacten van de tweede schakelaar en vanaf het centrale contact van die schakelaar gaat een zwarte draad naar de lamp.

Er moeten dus twee zwarte draden tussen de schakelaars komen.

De bruine draad is neem ik aan niet op de lamp aangesloten? Op de lamp moeten alleen de blauwe draad, de zwarte draad en bij een metalen gestel de aarddraad worden aangesloten.

En de blauwe draad in de linker WCD/schakelaar moet naar de WCD, niet naar de schakelaar.

Ik hoop trouwens dat je met "de aarde overal weggelaten" alleen in het schema bedoelt en niet in de leidingen? :roll:
 
Laatst bewerkt:

D Gijzen

  • #3
Bedankt voor je reactie Krunnie. Fijn, zo snel ook.

De schakelaar/wcd die ik erbij heb gezet is een combinatie wissel geaard van PEHA.
Bedoel je de aansluiting zoals nu getekend? Hierbij is bruin op de P aangesloten en de 2 zwarte draden aan beide kanten van de schakelaar.

Bruin is niet op de lamp aangesloten, alleen blauw en zwart.
De aarde is gelukkig wel overal aangesloten inderdaad!

Groet,

aansluiting2.jpg
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #4
Ik bedoelde eigenlijk dit:

wisselschakeling.png
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #5
Complicatie zou kunnen zijn dat bij die combi's, het centrale contact van de schakelaar vaak intern is doorverbonden met stopcontact gedeelte. Het rechte deel van het mooie schema van Krunnie gaat dan niet werken.
 

D Gijzen

  • #6
Bedankt tot nu toe! Ik kan helaas dit weekend pas opnieuw aansluiten. Sxnder, hoe zie ik of dit is doorverbonden?
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #7
Fotootje hier neerzetten van de achterkant van de combischakelaar. Dan moet het vrij gemakkelijk te zien zijn of het schakelcontact en het fasecontact van de WCD doorverbonden zijn.
 

Jules1962

Vaste Beantwoorder
  • #8
@Krunnie, op de achterkant van zo'n combinatie zul je verder niets zien, close up foto van hoe het tussen schakelaar en contactdoos zit biedt meestal meer informatie. De vaste doorverbinding is vrijwel altijd een doorverbinding tussen een van de aansluitingen op het contactdoos gedeelte en schakelaar gedeelte aan de voorkant.
 
  • Like
Waarderingen: Krunnie

Krunnie

Specialist Elektra
  • #9
@Jules1962 klopt. Maar op een foto kun je waarschijnlijk wel de aansluitingen zien welke beschikbaar zijn. Als de aansluitingen aan de voorkant zitten is een foto van die kant uiteraard beter :lol:

Vraagsteller sprak trouwens over een PEHA wisselschakelaar. Als het het model is als in dit youtube filmpje dan is hij niet toepasbaar. Daar is de fasedraad van de schakelaar gedeeld met de WCD.

 
  • Like
Waarderingen: Jules1962

D Gijzen

  • #10
Klopt Krunnie. Het is inderdaad dit model. Ik heb je voorgestelde aansluiting geprobeerd, maar dat werkt niet. Zijn er inbouw combinatieschakelaars zonder doorschakeling te koop of moet ik dan kijken naar separaat op te bouwen wcd & lichtschakelaar met opdekraam, etc..?
 

Jules1962

Vaste Beantwoorder
  • #11
Ga er vanuit, dat bij alle dergelijke 'compacte' combinaties de fase op de wcd en contact op de schakelaar vast zijn doorverbonden.
Dan wordt het inderdaad separate schakelaar en dito wcd met opdekraam.
Ik ben even wezen Googlen en kwam deze tegen.
Bij deze weet ik het zeker, dat het moet lukken, heb zelf onlangs zoiets aangelegd, zijn 2 separate componenten, die je zelf door moet verbinden.
abb-busch-jaeger-ocean-ip44-combinatie-schakelaar-wandcontactdoos-4135297.jpg


En deze kwam ik ook tegen, ziet er voor binnen toch wat strakker uit.
JUNG_676AWW.png

Behuizing 61 x 116 x 47 mm
met schroefklemmen (contactdoos) en insteekklemmen (schakelaar) voor aders tot 2,5 mm2.
Hierbij zou ik haast denken dat het om separate componenten gaat.
 

Jules1962

Vaste Beantwoorder
  • #12
Mijn suggestie gaat norm technisch ook niet lukken, je hebt dan aan de kant, waar de 3 schakeldraden uit komen 6 draden door een 5/8" buis, Daar mag maximaal 5 draden doorheen. 3x2,5mm2 plus 2x1,5mm2 of 2x2,5mm2 plus 3x1,5mm2 (er vanuit gaande dat het om gewoon pvc buis gaat en niet om flex, in flex mag 1 draad minder).

Of je moet beide combinaties met separate schakelaar en wcd uitvoeren en in een aderbesparende wisselschakeling uitvoeren.
Dan kun je aan beide kanten een combinatie toepassen, en zit je norm technisch binnen de norm van het max. aantal draden per 5/8 buis.
wisselschakeling aderbesparend.jpg

Bij beide schakelaars komen in het schemaatje dan nog een blauwe en geel/groene draad bij voor het wcd gedeelte.

Separaat inbouw lukt ook, alleen moet je bij beide schakelaars een extra inbouwdoos strak tegen de bestaande inbouwdoos infrezen voor de wcd, wat je dan weer met een dubbele afdekraampje kan afwerken.
 
Laatst bewerkt: