Hotel schakelaar (alweer)

Roos27

  • #1
Heb de oude hotelschakelaars in mijn slaapkamer vervangen. Er zit een tuimelschakelaar bij de deur en een trek schakelaar aan het hoofeinde van het bed. Het probleem is grrrrr.. bekend, als de trekschakelaar uit staat d kan de tuimelschakelaar de lamp niet schakelen............Bij de tuimelschakelaar komen 2 bruine en 2 zwarte kabels binnen, bij de trekschakelaar 3 zwarte kabels. Heb alle combinaties geprobeerd maar tot nu toe %$@#. Het zijn schakelaars van de Praxis. mocht het nodig zijn dan haal ik ze er uit en maak er foto's van. Bij voorbaat bedankt
 

Techno tim

  • #2
Al geprobeerd de 2 bruine draden bijelkaar in de rode aansluiting en dan de twee zwarte afzonderlijk in de ander twee aansluiten .
Denk namelijk dat de bruine draad een doorlus is naar een schakelaar elders anders in muur (anderen kamer)
 

Roos27

  • #3
De 2 bruine zitten inderdaad bij elkaar en de 2 zwarte elk in een cintact er onder
 

Techno tim

  • #4
Verder niets aan installatie verandert ?
Vervangen door goede wisselschakelaar en bijvoorbeeld geen pulsschakelaar ?
Dit controleren door eerst een van de zwarte draden rechtstreeks aan bruine te maken, en dan de trekschakelaar proberen (lamp moet dan aan en uit gaan) goed ja dan ook de anderen op zelfde wijze .

Nog een keer uw bericht gelezen , heeft u ook de trekschakelaar vervangen ?
 

Roos27

  • #5
De trekschakelaar is gelijktijdig vervangen(vond de kleur metallic mooier)en zijn van hetzelfde merk .Zal het morgen proberen want ik zit momenteel niet thuis, werk wel veilig dus moet ik eerst de spanning er af halen of kan ik gewoon met een geïsoleerd tangetje een zwarte draad op de bruine leggen?
 

Techno tim

  • #6
Gzien uw laatste antwoord denk ik dat het toch in het aansluiten van de trekschakellaar zit.
Hier zitten 3 zwarte draden in en vermoedelijk zijn deze verwisselt,
stap 1 kijk op welke draad stroom staat onthoud dit
stap 2 zet tummelschakelaar om en herhaal stap 1
stap 3 de overgebleven zwarte draad dus waar geen stoom opgestaan heeft aansluiten in de rode klem de andere twee draden op de overgebleven klemmen.

Wel velig werken dus stroom afzetten als je de draden gaat aansluiten.
 

Roos27

  • #7
Hij doet het, bedankt !!!
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu