Alupex leidingen in badkamer: hoe aarden?

Oldchatterman

  • #1
In mijn nieuwe badkamer heb ik een aardmat gelegd, vanwege wapening in betonvloer. Verder ben ik van plan om de drain te aarden.

Wat voor mij onduidelijk is zijn de volgende componenten, moet ik deze nu wel of niet aarden (vereffenen)

- douchekraan, aangesloten met alupex leidingen en uponor persfittingen
- badkraan, aangesloten met alupex leidingen en uponor persfittingen
- designradiator, aangesloten met alupex leidingen en uponor persfittingen, leidingen komen uit de muur
- wastafelkraan, aangesloten met alupex leidingen en uponor persfittingen

Mijn idee is dat je deze niet hoeft te aarden, maar ik zou dit graag bevestigd hebben.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Je hoeft ze niet te vereffenen als aantoonbaar is dmv meting dat deze geen potentiaalversleping kunnen veroorzaken.

Normaal is er geen versleping mogelijk als ze juist geïnstalleerd zijn.

De radiator moet vereffend worden als deze op metalen steunen aan de muur bevestigt is.
 

Oldchatterman

  • #3
Zou je voor mij wat concreter kunnen formuleren, bv voor de designradiator, hoe een potentiaalversleping tot stand zou kunnen komen?

Waarom zou je bij metalen steunen wel moeten aarden en mag je dat doen op de steun zelf? Wat is het verschil met bv een douchekraan?

Zou dat alleen kunnen als de Ytong muur geleid?

Zou je dan bv de weerstand tussen vloer en muur moeten meten?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
De radiator kan via de metalen steunen onder spanning kunnen komen te staan door een defect aan de andere zijde van de muur.

steen geleid, beton ook, anders hoef je ook geen aardnet te gebruiken.
 

Oldchatterman

  • #5
Wat is dan het verschil met een radiator die aan 4 bouten opgehangen wordt, ipv met beugels?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Een design radiator heeft meestal steunen.

Als de bevestiging tussen wand en radiator van geleidend materiaal is dient de radiator vereffend te worden.
 

Oldchatterman

  • #7
Mag je het vereffenen dan ook op de steun doen?

Een douchekraan maakt toch ook via de muurplaat contact met de muur, ik snap het verschil tussen de radiator en de douchekraan nog niet helemaal.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Vereffening moet contactmaken met de radiator, dus even het lak eraf krabben of gewoon zoals ieder ander op het puntstuk aansluiten.

Het verschil tussen die 2 is oppervlakte.
 

Xr8

  • #9
Er zijn voor design radiatoren tegenwoordig speciale aardklemmen in de vorm van een wartel te krijgen, deze kun je bv klemmen op een euroconus wartel of een wartel van de kraan.

Lak eraf krabben in een douche zou ik niet doen, de radiator zal gaan roesten in deze vochtige ruimte.

De wastafel kraan is wel te aarden met een aardklem op de aansluitleiding of perskoppeling.

Succes.
 