AGPO HMC23 geen verwarming wel warm water

Hansvw

  • #1
Bij mijn AGPO HMC23 doet de verwarming het even,
en stop er dan mee, maar geeft dan de 'c' met een knipperende punt.
De thermostaat geeft aan dat de ingestelde kamer-temperatuur
nog niet gehaald is.
Warm water doet het wel goed.


Enig idee wat er aan de hand kan zijn?
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #2
De C met de knipperende punt geeft aan dat de pomp aan het nadraaien is voor CV.
Er is dus geen warmtevraag meer, of de maximale ingestelde temperatuur is bereikt.

Misschien heb je ergens een lekkende warmwaterkraan.
Draai alle warmwaterkranen maar eens goed dicht, en probeer of dat helpt.
 

MarcoDezicht

  • #3
Het kan ook zijn dat er een keerklep achter de pomp blijft hangen waardoor hij het warm water staat te verwarmen tydens cv vraag.
Maar kijk eerst inderdaad even of de cv temperatuur niet te laag is in gesteld.

Succes.
 

Hansvw

  • #4
Bedankt voor jullie reacties, maar helaas....
Het blijkt nu dat de overige radiatoren wel warm worden, alleen die in
de huiskamer niet.
De ketel temp. loopt op tot 95graden, en dan stop de cv ermee.
Terwijl de kamer nog niet op temp. is.

Nee, en er is geen warmwaterkraan die lekt.

Nog suggesties?
Alvast bedankt.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #5
Lucht in de radiator draai alle overige radiatoren eens dicht en alleen de woonkamer open en start met stoken dan moet alles naar die radiator gaan en MOET hij warm worden.
 

Hansvw

  • #6
Heb ik gedaan, dat geeft idd een beetje extra warmte in de woonkamer, maar dan schiet de ketel temp snel naar de 100, en slaat hij af.
Er zit geen lucht in, dwz. bij alle ontluchtingspunten komt er water uit.

Daarna de meeste kranen weer open gezet, en, nadat ie afgekoeld is, weer opgestart.
De probleem radiatoren worden nog steeds maar een beetje warm. De overigen worden wel weer warm...

Het lijkt wel of er een verstopping in de leiding naar de probleem radiatoren zit....

Hoe haal je zo'n verstopping weg???

Bedankt!
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #7
In mijn ogen lijkt het meer er op dat de pomp defect is.
kun je de stromen van de pomp meten (I)?
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #8
Probeer de pompstand van de CV pomp (de rechter pomp) eens te verstellen.
De toerental regelaar kan inwendig een slechte verbinding hebben, en daardoor
niet meer draaien. Door wat een de knop te draaien kan het soms weer werken.
 