Aardpen van 3ohm Aardlekschakelaars verplicht

Hollandcrops

  • #1
Vraag mbt installatievoorschriften: Ben ik, in een bedrijfs gebouw(geen woonbestemming) waar een aardpen van 3ohm aanwezig is,verplicht om aardlekschakelaars te installeren,of mag dit ook zonder? ter informatie:het betreft een nieuwe aansluiting in een agrarisch bedrijfsgebouw (opslag producten en machinewerkplaats)
aansluitwaarde 3x63 A .het zou leuk zijn als iemand me dat met zekerheid kan vertellen,bij voorbaat bedankt
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Aardlek is verplicht.

Ra=In/30 Hieruit volgt een waarde van 0,476 ohm maar Rb+Zl=0,5 ohm
dit betekend dat je minimale waarde voor directe aarding -0,023 ohm moet zijn en dat ga je nooit redden.
 

Chathanky

  • #3
Je aarverspreidingsweerstand ga je niet bepalen aan de hand van je afzekering van je hoofdaansluiting dacht ik zo. :?:

Het ligt er aan wat je gaat plaatsen aan aansluitingen. Als je enkel groepen gaat aansluiten die wandcontactdozen en wat verlichtingsgroepen bevatten neem je die waardes van de afgaande groepen. dan reken je met 16 ampere en niet met 63 ampere.

Het ligt er dus aan wat je afgaande groepen zijn en of daar wandcontactdozen deel uit maken. Voor krachtgroepen met wcd`s geldt dat ook en dan telt de afgezekerde waarde daarvan ook mee.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Dat hangt van de kast af, is dit een kast van geleidend materiaal dan reken je met de hoofdzekering, bij kunststof kasten reken je met de grootste afgaande eindgroep.
 

Chathanky

  • #5
Vreemd, dus een oude gietijzeren aansluitkast van het energiebedrijf wordt doorgaans gevoed met 160 a 200 ampere en is dat de grootste foutstroom die in zo`n kast kan ontstaan. De lichtere zekeringen in die kast doen dan niet ter zaken.
Dit doet ook niks af aan wel of geen aardlek of gaat de gehele kast achter de aardlek.
De aarding tot aan de meter is ter verantwoording en zorg van de netbeheerder.
 

Hollandcrops

  • #6
Voor de goede gang van zaken:er worden zowel wcd s als lichtpunten(20x400w 220v neonlampen) als krachtinstallaties (aardappelontvangstinstallatie 3p 40A ) compressor 2p 25A,draaibank30A,lasapparatuur 25A ed aangesloten
de eerder genoemde 3ohm aardweerstand is echter 0,23ohm,helaas is dat meer als de door u genoemde o,023ohm,maar dit alles ter informatie. groeten
 

Hollandcrops

  • #7
En niet te vergeten 8 ventilatoren 400v 3kw/stuk
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
0,23ohm @40A.dan word de minimale waarde....
30/In-0,5=0,25A.

@chathanky Ik heb het niet bedacht Bij een stalen verdeler ga je uit van de hoofdzekering. Daarop ga je de Veiligheidaarding berekenen.
Kan je niet aan die waarde voldoen dan moet je aanvullende maatregelen treffen.

Een stalen aansluitkast is ook niet jouw verantwoording, die begint pas NA de meter.
Voor de meter valt niet onder de NEN1010.
 

Chathanky

  • #9
Ik kan er toch geen duidelijk antwoord aan geven met die info.
Is het een TT of een TN stelsel.
Aan welk stelsel heb je mee te maken en is het wel een stalen verdeelkast? In de nieuw te maken situatie kun je ook voor kunststof kasten kiezen.
Daarbij kiezen we smeltveiligheden of zekeringautomaten? zeker nog een verschil in berekenen.

Het lijkt me wel handig om even een installateur op de koffie uit te nodigen. (koekje erbij :mrgreen: )
 

Hollandcrops

  • #10
Ter aanvulling, de spanning komt via 4x150mm2 al. tot vlak voor hoofdzekering alwaar de aluminium kabel verjongt wordt naar 4x16mm2cu waarna hoofdzekering ,mes 3x63A,gevolgd door meter,gevolgd door hoofdschakelaar63A,waarna kunststof holec verdeelkasten.
20 krachtgroepen waarvan 14 x3x25A en6x3x35A,15lichtnetgroepen 16A.
63A was het hoogst haalbare in ons net,maar dit is al een hele verbetering met de situati tov het verleden waarbij dezelfde loods zijn spanning kreeg uit een andere loods die3x35A via een 4x4mm2leiding van 100mtr ver weg kreeg.we hadden toen net zoveel licht van het opgloeien van de stoomdraad als van de neonverlichting,
indertijd hebben we stoomsterktes van 38A gemeten over dezelfde 4x4mm2 langdurig over25A smeltzekerheden ,16 uur/dag;elkhalf uur verse stoppen! je begrijpt wellicht dat we gewend zijn om bij elk apparaat dat bijgeschakeld wordt,ons af te vragen of er niet eerst een ander apparaat afgeschakeld kan worden.
wat is een TT ofTN stelsel?
tot zover.
 

Hollandcrops

  • #11
De kast bevat smeltzekeringen,geen automaten.
headhunter,wat is de exacte formule,want je gebruikt in 2 reacties omgedraaide formules?1: In/30
2: 30/In
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #12
Het is bij gG patronen In/30.
 

Chathanky

  • #13
Z circuit is gelijk of kleiner dan 30/I.nom. dus, mocht het toch omgekeerd zijn plaats dan een 160 ampere patroon dit verhoogt de waarde waar je pen aan moet voldoen. :mrgreen:

tot vlak voor hoofdzekering alwaar de aluminium kabel verjongt wordt naar 4x16mm2cu waarna hoofdzekering ,mes 3x63A,gevolgd door meter,
Is dit van je energieleverancier of is het een eigen tussenmeter?
Als de kunststof kast achter de hoofdschakelaar zit heb je niet met de 3x63 ampere te maken maar met de zwaarste zekering in de kunststof kast.
Aan de hand van die zekering bereken je de waarde van je aarding.
Zo te zien is het na je laatste bericht 35 ampere.

De leidingen vanaf de zekeringen moeten ook berekend worden in het totaalplaatje waar je aardpen aan moet voldoen.
Bij een lange leiding neemt de totale circuit impedantie toe.
Dit moet de aardpen gaan compenseren.
Die 30/I.nom. is het totaalplaatje, heeft de leiding dus een weerstand van 0,5 ohm en moet je op zeg 0,85 ohm totaal uitkomen mag de pen niet meer dan 0,35 ohm zijn.
Die leiding (dus het totaalplaatje kunnen we niet zo voor je bekijken maar wellicht dat je daar zelf uit kan komen.
Een installateur op de koffie mischien? :mrgreen:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu