Aardlekschakelaar valt steeds uit: hoe bouwt lekstroom op?

Roberto1979

  • #1
We hebben een flinke aanbouw bij onze woning gekregen waarbij de stroompunten zijn aangesloten op een bestaande groep. Echter valt sinds gisteren deze groep steeds uit. Dwz de aardlek valt uit en als ik betreffende groep uitzet kan ik de aardlek weer terugzetten. Ik heb alle apparaten van de groep gehaald, dus daar kan het volgens mij niet aan liggen. Het zit dus echt in de aanbouw. Alle stopcontacten (8) en lamppunten (8) liggen open/ nog niet afgewerkt en er zitten flink wat draden en dozen in plafond en muur. Ook is de ruimte vochtig door het stucwerk. Kan dit genoeg lekstroom veroorzaken om de aardlek uit te schakelen? Andere oorzaak kan zijn dat de aannemer ergens een schroef door een elctrische kabel heeft gedraaid...dat hoop ik maar niet... zonde van het stucwerk!
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #2
Als het niet druipnat is, dan is het onwaarschijnlijk dat het probleem wordt veroorzaakt door vocht in je muren.

Je zou alle lasdozen na moeten lopen en bijvoorbeeld kijken of nul en aarde ergens verbonden zijn. Eventueel delen van de installatie loskoppelen om het probleem te lokaliseren.
 