Aardlekschakelaar schakelt random uit

Renen

  • #1
Hallo, ik heb een probleem met een van mijn aardlekschakelaar.
Bij de installatie van mijn zonnepanelen, 4 maanden geleden, heeft de installateur bij de inverters een soort extra groepen kastje gemaakt waar onder andere ook een aardlekschakelaar in zit.
In mijn bestaande groepen kast zit ook een aardlekschakelaar . Ik heb een 1 fase aansluiting.
nu ervaar ik het volgende probleem:

De laatst geplaatste aardlekschakelaar schakelt op verschillende tijdstippen en/of dagen uit.
de eerste keer gebeurde een maand of twee en een half geleden en daarna een hele tijd niet.
De laatste keren was het 28-03 om 16.34 u 01-04 om 15.25 u. 12-04 om 21.03 u. en nu 14-04 om 07.29.
Opvallend is dat er op die momenten geen tijdschakelaars aan of uit gaan en het afgenomen vermogen heel laag is in huis, ongeveer 0,2 kWh.
De ALS is een 40 amp 4 polig 30ma.

In mijn bestaande zekeringkast zit ook een ALS en die schakel nooit uit (ik heb deze meerde malen getest op werking en werkt gewoon goed).
Deze ALS is een 40 amp 50 ma.
Is dan het niet beter om dan de ALS van 30 ma ook te vervangen voor een 50 ma?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Een 50mA aardlek is niet normaal, voor gebruik van algemene groepen is alleen 30mA toegestaan.

Ik denk dat er een verkeerde type geplaatst is, vermoedelijk moet wr een type B in.
 

HenkL14

  • #3
Is de aansluiting van de zonnepanelen een aparte groep? Dan hoeft de kabel vaak niet aangesloten te worden in de woning op een aardlekschakelaar maar is alleen de zekering/automaat voldoende. De aardlekschakelaar wordt dan pas bij de tweede groepenkast geplaatst.

Waarom is er bij de zonnepanelen een 4p aardlekschakelaar toegepast als er maar een 1-fase aansluiting is?

De tijden lijken wel een beetje overeen te komen met het aan/uitschakelen van de panelen aan het begin en einde van de dag?
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #4
Zitten op deze aardlekschakelaar alleen zonnepanelen? Waarom laat je de installateur niet gewoon terugkomen om het probleem op te lossen, gewoon onder garantie aangezien het pas 4 maanden oud is?

Wellicht is de aardlekschakelaar wel niet geschikt voor de omvormers. Als je wat foto's van de gebruikte componenten kunt maken en merk/type van de omvormer(s) kunnen we daar misschien meer over zeggen.
 

Boertje125

Vaste Beantwoorder
  • #5
lees dit eens
 

Renen

  • #6
Even ter extra info, ik woon in het buitenland, dus wellicht dat daar iets andere insgtallatievoorwaarden zijn. de leverancier van de zonnepanelen heeft in korte tijd heel veel personeelswisselingen gehad. De menden met echt goede kennis zijn weg.
Ik ben nu bezig o een ander de installatie te laten onderhouden.

De zonnepanelen zijn geïnstalleerd met een batterij en een backup schakelkast.
De voeding van het net komt volgens mij binnen op de backup box. Van daar gaat dee naar de ALS in de extra zekeringkast geplaatst bij de inverters. Van deze ALS gaat het naar de hoofdschakelaar van het huis en daarna naar de ALS van het huis. Ik heb zelf geen idee waarom er dus 2 x een ALS aanwezig is.
Op de afbeelding zie je een 3 delige schakelaar, maar die is niet aangesloten.
Ik snap ook niet waarom ze een 3 fase ALS gebruikt hebben. Misschien omdat ze bij heel weinig 1 fase aansluitingen een zonnepaneel instantie monteren.
Op de eerste foto zie je de installatie , foto 2 binnenkant van de extra zekeringkast, foto 3 de ALS die er af en toe uit gaat, en foto 4 de ALS in de zekeringkast van het huis.
overigens ter extra info, het is hier al 2 weken droog, geen regen en geen storm.

IMG_8926.jpeg IMG_8924.jpeg IMG_8918.jpeg IMG_8917.jpeg
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #7
Dus je hele woning zit nu achter die ene 30mA aardlekschakelaar?

Hoe zwaar is de aansluiting überhaupt? Welke stroom kan die backupbox leveren? Voldoet die 40A aardlekschakelaar daarvoor wel? En de 4mm² bedrading daarboven waar blijkbaar ook de hele woning op zit? In de bestaande groepenkast zie ik een 50A automaat. :denk:

Sorry ik denk niet dat ik veel van deze onbekende buitenlandse installatie ga snappen zonder schema's en installatiehandleidingen.
 

Boertje125

Vaste Beantwoorder
  • #8
welk buitenland?
dit is een groot forum je weet maar nooit
 

Renen

  • #9
Ik ben vandaag nog even aan het zoeken geweest, maar de ALS is zo te zien te licht voor de zonnepanelen.
Ik heb op twee zonnepanelen specialisten gevonden dat de 30 mA ALS niet wenselijk is bij zonnepanelen.
er wordt vaak een 100 mA gebruikt, maar je mag een ALS gebruiken van maximaal 300mA een deze wordt ook vaak gebruikt.

Dus we gaan een 100 of 300 (laten)plaatsen
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #10
Wat zegt de handleiding van de omvormer?
300 mA kan inderdaad aangeraden worden.

Bij een klant van mij hebben ze dezelfde fout gemaakt, zit een 30 mA en 300 mA nodig volgens de fabrikant. Gaat daar volgens mij juist fout met mooi weer, maar dat weet ik niet precies, want hoorde het achteraf pas. Zullen het komende zomer weer zien, want die 30 zit er nog.
 

Renen

  • #11
@Jackd , bedankt voor de tip.
inderdaad staat er het een en ander over in de gebruiksaanwijzing:

l Als de externe AC-schakelaar aardlekbeveiliging kan uitvoeren, moet de nominale aardlekstroom groter zijn dan of gelijk zijn aan 100 mA.

l Als er meerdere SUN2000's worden aangesloten op de algemene aardlekschakelaar (RCD) via hun respectieve externe AC-schakelaars, moet de nominale aardlekstroom van de algemene aardlekschakelaar groter zijn dan of gelijk zijn aan het aantal SUN2000's vermenigvuldigd met 100 mA.

Aangezien ik 2 inverters heb, heb ik dus minimaal 200 mA nodig en wordt het dus een 300 mA.
 