Aardlekschakelaar valt uit zónder duidelijke oorzaak.

Kabouwert

  • #1
SITUATIE

Hager stoppenkast

Hoofdschakelaar: S1 [40A]

2 aardlekschakelaars:
Q1 [40A / 0,03A] - met daarachter 3 groepen: F1, F2, F3 [elk 16A]
Q2 [40A / 0,03A] - met daarachter 2 groepen: F5 en F6 [elk 16A]

F5 is exclusief voor de wasmachine (nieuwe Miele)
F6 is voor WCD's en lichtpunten in badkamer, hal boven, hal beneden en kamer beneden. Alles vorig jaar aangelegd

PROBLEEM
Heel af en toe (zo'n beetje eens per kwartaal) vliegt opeens aardlekschakelaar Q2 eruit. Als ik dan F5 en F6 uit zet en vervolgens alleen F5 aan, dan is dat OK. Maar zet ik F5 uit en F6 aan, dan vliegt Q2 er weer uit. Nogmaals F6 uit en aan, en dan doet de hele handel het weer weken, maanden lang goed.

In alle beschreven gevallen was de wasmachine [F5] NIET in gebruik. Op [F6] was nauwelijks stroomverbruik (laatste keer alleen 11 watt spaarlampje in hal beneden).

MOGELIJKE OORZAAK?
De centraaldoos in de hal beneden zit vol met steeklasdoppen waarvan alle gaatjes in gebruik zijn In mijn ogen ziet dat er niet erg robuust uit. Is het mogelijk dat hier de oorzaak van het probleem ligt? Bijvoorbeeld dat door slechte verbindingen / hoge overgangsweerstand de aardlekschakelaar op UIT gaat? Of moet ik de oorzaak elders zoeken?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Een aardlek reageert niet op slechte contacten.
Een aardlek reageert op verschilstroom.
Het verschil in stroom tussen de blauwe en de bruine draad.

ALs er ergens een bv. druppel water zit waardoor er stroom kan weglekken naar aarde gaat die aardlek om.

Je kan met een isolatie meter kijken of er stroom weglekt.
Je zou ook de aardlek kunnen vervangen, spontaan triggeren komt wel vaker voor.
 

Fendtgek

  • #3
Misschien een idee om beide aardlekschakelaars is om te draaien? Weet je iig zeker of het in de aardlek of in de installatie zit..
 

Kabouwert

  • #4
Dank voor de reacties.

@ Headhunter: je zegt (terecht) dat aardlekschakelaar reageert op stroomverschil.

Ik redeneerde - foutief? - met 'middelbareschoolkennis': V=I x R <=> I=V/R
Bij slecht contact bij één van de draden => hoge overgangsweerstand => bij gelijk blijvende spanning dan lagere stroom door één van de draden => 'stroomverschil'.

@ Fendtgek: 'k heb aardlekschakelaars verwisseld; tot op heden geen van beiden uitgevallen.

Btw:
1. 'k heb zekerheidshalve de steeklasdoppen in de centraaldoos vervangen en de 'spagetti' aldaar een beetje ingekort. Ziet/voelt een stuk beter :-)

2. Op de 'verdachte' groep bleek - achter een kast - een oude verdeeldoos met een overspaningsbeveiliging in een stopcontact te zitten, met daarin drie oude 220V->12V adapters. Heb dat maar weggehaald…
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Je formule klopt alleen loopt stroom altijd in een kring.

Dus de weerstand doet hier niets mee.
Het gaat om de verschilstroom tussen fasen en nul.
In een normale situatie is de stroom in beide exact gelijk alleen tegengesteld van richting(naar lamp,van lamp bv.)

Die overspanningsbeveiliging zou wel eens de oorzaak kunnen zijn.
 