Aarden radiator badkamer

Elwin

  • #1
Ik heb een nieuwbouw woning met casco badkamer en kijk dus zo op de leidingen. Er ligt een krimpnet op de vloer. Er hangt een radiator en de aan- en afvoer leidingen zijn van die nieuwe witte leidingen (geen idee hoe het heet) De radiator wordt vervangen door een design radiator, maar nu valt het mij op dat de radiator niet geaard is, terwijl er wel een aarde draad ligt naast afvoer van het bad. Moet deze radiator niet geaard zijn?
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
Deze moet wel geaard zijn en wel met een eigen leiding naar het Centraal Aard Punt (cap) in de badkamer.
 

Elwin

  • #3
Slechte zaak dus, het is dat ik er een design radiator wil gaan ophangen anders was de badkamer betegeld en had ik daar met een radiator gezeten zonder aarde. :cry:
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Als de radiator op kunststof steunen aan de wand word vastgezet dan is vereffenen niet nodig.
 

Elwin

  • #5
De steunen zijn van metaal! Gelukkig heb ik mijn woning laten opleveren in het bijzijn van Vereniging Eigenhuis, wat me 200 euri kostte, en hebben zij het geconstateerd (NIET DUS) :cry: :cry: :cry:
 

Toon

  • #6
Zijn het volledig kunststof leidingen?
 

Elwin

  • #7
Buitenzijde wit plastic, binnenzijde zeer dun metaal, volgens mij een soort unipipe.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #8
Ik zou het zekere voor het onzekere nemen en de nieuwe radiator wel aarden. Makkelijk zat nu alles nog open ligt toch. Ik begrijp dat het onder bepaalde omstandigheden niet nodig is maar dan moet je wel 100% zeker zijn van je zaak.
 

Elwin

  • #9
Ik neem zeker geen risico, maar ik heb zo'n vaag gevoel dat het hier niet nodig was. Ook bij alle aansluitpunten voor de kranen (bad, douche en wasbak) zie ik nergens een metalen aardedraad lopen, behalve om het badafvoer heeft men een aardedraad gedraaid omdat men nog niet weet wat voor een bad hier komt.
Toch neem ik geen risico en trek vanaf al deze punten aardedraden, de dekvloer moet ik toch nog storten en daar mag deze draad gewoon in liggen.
Maar is er nu niemand op het forum die hier een duidelijk antwoord over kan geven?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
Dat hebben we al gedaan.
Officieel zit het zo.

Als de te vereffenen radiator volledig geïsoleerd is opgesteld dan hoeft het niet.

Als jij dmv meting kan aantonen dat de buizen niet geleiden en de wandsteunen zijn van kunststof hoeft het dus niet.

Bij twijfel altijd vereffenen.
 

Falderalf

  • #11
We hebben een keer een test gedaan met een stuk unipipe en een mengkraan.
Dan weer doorslag, dan weer niet, kun je geen touw aan vastknopen.

Bij twijfel, aarden dus, ondanks de kunststof steunen.
Zet je de steunen vast met houtdraadbouten o.i.d. heb je kans om alsnog kontakt te maken met aarde van het gebouw (profielen, betonijzer, balk o.i.d.)
Spanningsversleping is trouwens ook mogelijk door het vervuilde cv-water.

Gewoon 'aarden' dus.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #12
Doorslag? welke testspanning gebruik je dan?
Cv water geleid niet, ook niet als het vervuild is.
 

Falderalf

  • #13
Doorslag, gemeten op het alu van de unipipe en een mengkraan, gemeten met 1000volt (Metriso 1000D)
CV water kan wél geleiden, vooral als het vervuild is.
Schoon, niet vervuild water leidingwater, geleidt niet.

Dit probleem kom je vaker tegen bij de zogenaamde s ruimten in ziekenhuizen e.d. , maar is een afwijking van het topic.
Vraag is om wel of niet te aarden, je ziet dat er enige discussie is.
Bij twijfel zou ik het wel doen.
Nadeel van het vereffenen van een designradiator is plaatsen van een klem. Wordt er niet mooier op.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #14
1000v is een veel te hoge spanning voor potentiaalvereffenings metingen, dat meet je met maximaal 24v 100mA.

Je meet met 1000v geen lekstromen maar je bent gewoon de electrolysestroom aan het meten.

Je hebt ook design klemmen speciaal voor design radiatoren.
 

Falderalf

  • #15
Die 1000 volt proefspanning is gemeten op een stuk leiding en een mengkraan, losgenomen van de vaste installatie.

die designklemmen heb ik nog niet gezien, wel een oplossing i.i.g.

wat gaat de TO nu doen?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #16
Nogmaals lees ff deel 6 meting en beproefing.
de maximale meetspanning is 24v 100mA.
1000v gebruik je alleen bij spanningsnetten van 500v (2xUnom).

Je meetwaardes zijn anders gewoon niet reeel.
 

Falderalf

  • #17
"Het wordt aanbevolen hierbij gebruik te maken van een voedingsbron met een nullastspanning van ten minste 4 V en ten hoogste 24 V wissel -of gelijkspanning, die een stroom levert van ten minste 0,2A. "

NEN1010, deel 6 uit '97


Heb het gelezen :)
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu