Aantal YMVK kabels door 110mm schutpijp

Saint

  • #1
Ik ben bezig met het opknappen van een boerderij. Alle leidingen ben ik aan het vervangen. Ik heb schutbuizen van 110mm doorsnede in de vloer gelegd. Daar wil ik YMVK kabels doorheen trekken naar het achterhuis.

Ik heb geprobeerd te achterhalen hoeveel kabels ik hier doorheen kan trekken. Elke kabel is aangesloten op een aparte groep. Je kunt ervan uit gaan dat deze leidingen daarom zwaar belast worden, omdat dit de hoofdaders zijn naar de randapparatuur aan de achterzijde van het huis, zoals wasmachine, wasdroger, krachtstroom, mogelijk in de toekomst ook sauna. In mijn oude MTS boek installateitechniek B1 van Cobben et al. staat wel iets over hitteberekeningen, maar blijft bij het vage.

Heeft iemand een idee?
 

Lichtpunt

  • #2
Als ik kijk naar de oppervlakte van de buis (95cm2) en ik kijk naar een oppervlakte van een 3 aderige kabel van 1cm2 dan kunnen er bij een vulling van 50% toch ca 45 kabels doorheen.
Nu vermoed ik dat je ongeveer 10-15 kabels gaat nodig hebben, dus een vulling van 16%,
lijkt mij als je hier geen ww-leiding bij gaat leggen dat dit geen probleem gaat zijn.
Heb wel eens vollere kabelgoten meegemaakt.
 

Rene de klusser

Specialist Bouw
  • #3
Het ziekenhuis in leeuwarden leggen in een kabelgoot van 1 meter breed 120 kabels.
En dan 3 lagen kabelgoten hoog.
En daar is geen hitte berekening aan te pas gekomen dacht ik.
Dus 10 kabels door een mantelbuis 110 zal denk ik geen problemen opleveren.
 

Cable mate

  • #4
De situatie dat alle kabels gelijktijdig vol worden belast is vrijwel uitgesloten.
Dergelijke berekeningen zijn interessant wanneer kabels van grotere doorsneden gebundeld bij elkaar liggen. Denk aan kabelgoten in industrie en utiliteit. De mantelbuis die jij gebruikt volstaat ruimschoots voor het beoogd aantal kabels
 

Saint

  • #5
Tnx. Ik ben gerust gesteld. Bedankt voor de reacties.
 