Aansluiten Whirlpool AKM 950

SoftCare

  • #1
Vraag: Op de kookplaat zit een type aanduiding 230V /400 V 3N.

Ik heb een 2 maal 220 perilex aansluiting. dus 2 fases en 2 nul.

On de kookplaat staan geen specifieke opgave voor een 2 maal 220 aansluiting.

Bij de 400V 3N aansluiting staan de letters E (aarde) R S T N
met de aanduiding van 230V tussen R en N, S en N, T en N

Bij de 400V 2N aansluitng staan de letters E (aarde) R S N
met de aanduiding van 230V tussen R en N, S en N.

Hoe sluit ik deze plaat aan met maar een N. Op de vorige kooplaat zaten 2 aansluitingen voor N.

Alvast dank.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Maak even een Duidelijke,scherpe foto van de aansluitklemmen en de schematjes.

Dan kan ik je verder helpen.

Ook totaal vermogen even opgeven aub.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Deze plaat is volgens de schema's alleen geschikt voor 3fasen.

De monofase zoals de UK/AU schema's zijn in nedeland niet toegestaan.

Nu wil ik graag even de mening van de collega's.

R+S met een brug, T alleen en de Nullen beide onder dezelfde klem
Of R alleen S + T met een brug en de Nullen onder dezelfde klem.

2 draden onder 1 klem mag niet maar dat lossen we op met een persverbinding.
 

Chathanky

  • #5
Je kunt het moeilijk zien zo, maar als het aansluitblok is uitgevoerd is met een klemplaat mag je een weerskanten 1 ader onder zetten.
Komt de ader rechtstreeks onder de schroef zal je de aders moeten voorzien van een aderhulsen, en kan je zoals headhunter aangaf de 2 nullen ook met AMP. verbindingen een deugdelijke verbinding maken.
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #6
The headhunter schreef:
R alleen S + T met een brug en de Nullen onder dezelfde klem.
Ik denk dat dit het juiste is.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Waarom de R ,S+T samen voegen en waar is dit van afhankelijk

Uw plaat heeft 4 zones vaak zijn dit 1 van 1800w (S) 2 van 1200w (T) en 1 van
3000w (R).
Een aansluiting kan belast worden met 3600 watt dus in dit geval zal 1 plaat afzondelijk worden aangesloten via R en NUL (3000 W).
De andere drie zijn samen 3200 Watt via S, T en de NUL.

Gewoon even ter toelichting
 

SoftCare

  • #8
:lol: Hartelijk dank allemaal. Ik heb hem aangesloten conform het advies en hij werkt! Headhunter ook bedankt voor de toelichting.

Groet, Rick
 

Appeltje

  • #9
@Headhunter: moeten dit idd verschillende fases zijn (dat impliceert in mijn ogen het feit dat er over 400 volt gesproken wordt). Het lijkt mij wel.

Waarom? Omdat als één van de nuldraden onderweg losraakt of sneuvelt, de andere nuldraad zwaar overbelast kan worden. Zie ik hier iets over het hoofd of klopt mijn redenatie?

Gr. Ries.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
Je redenatie klopt.

Bij 3 fasen heffen de stromen elkaar deels op waardoor de stroom door de nul minimaal is.
Bij 2x monofase niet en dus is de stroom door de nul 2xIn (7200watt)
Daarom heb je dus 2 nul draden en twee fase draden 3600w per draad.

Daarom moet de verbinding met een persklem gemaakt worden zodat beide nullen even goed contact maken en alleen tegelijk onder de klem weg kunnen schieten.

Daarom staat er ook: Nu wil ik graag even de mening van de collega's.
in mijn eerste antwoord.
 

Appeltje

  • #11
De verbinding hoeft toch niet noodzakelijkerwijs bij de aansluiting kapot te gaan... als het onderweg (in een buis oid) gebeurt, heb je toch hetzelfde probleem? Ok, de kans is niet heel groot maar zoals ik het iemand al eens heb zien omschrijven: "de NEN heeft voor onwaarschijnlijkere dingen allerlei voorschriften gemaakt" ;).

Is het niet verplicht om hiervoor meerdere fases te gebruiken? Ik zou het wel logisch vinden want op deze manier leg je eigenlijk een parallelkabel (de nul) en volgens mij mag dat niet bij dusdanig 'dunne' kabels.

Mee eens?

Gr. Ries
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #12
Uitzondering is de kookgroep daarbij is dit wel toegestaan.
 

SoftCare

  • #13
De aansluiting zit rechtstreeks van de keuken naar de meterkast met een kabel met 2,5 aders.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu