3x25A voldoende voor apparatuur?

SanderG

  • #1
Mijn nieuwbouwwoning is net opgeleverd. De Delta (Delta Pruts worden ze hier genoemd) had de elektra niet goed aangelegd, waardoor we geen 3-fasen hadden.

Mijn vraag is, hoeveel vermogen ik nodig heb. De keukenapparatuur is bij elkaar circa 19A (oven 3.6, vaatwasser 2.3, koffieapparaat 1.3, kookplaat 10.5 en dan nog wat restspul als een koelkast). Ik heb wel een wasmachine, maar geen droger. Dat zijn een beetje de belangrijkste apparaten in huis.

Het installatiebedrijf had in eerste instantie 3x50A aangevraagd. Delta kon dit niet aansluiten omdat er geen diepteaarding aangelegd was. Bovendien zou ik dan, volgens de monteur, ca. € 600 per jaar extra kwijt zijn aan vastrecht. Hij heeft nu 3x25 aangesloten.

Heeft de monteur dit goed gedaan, of kan ik hiermee problemen verwachten?

Ik ben geen expert in elektra, een ander is daarvan vast beter. Ik ben dan ook dankbaar voor elk antwoord!
 

Fiesiekus

  • #2
3 x 25 is zat. Daar kan je, beetje slim verdeeld, in totaal 17,25 kW aan hangen.
 

SanderG

  • #3
Dank voor deze bliksemsnelle reactie!

Betekent dat, dat als ik alle apparatuur in de keuken aanzet (koffie neem als oven en vaatwasser draaien en de kookplaat overuren draait) de hoofzekering eruit vliegt?
 

Fiesiekus

  • #4
oven 3.6, vaatwasser 2.3, koffieapparaat 1.3, kookplaat 10.5
Dus samen 17,7 kW. Kan ie wel even hebben.
 

SanderG

  • #5
Bedankt. Ik zal er eens over denken, want dan is het voor mijn gevoel toch krap. Stel dat ik ook nog ga wassen :)
Misschien dat er dan iets meer in moet, maar weet je ook hoe die grenzen van het vastrecht liggen? Kan ik natuurlijk ook zelf uitzoeken :oops:
 

Fiesiekus

  • #6

Xr8

  • #7
3 x 50A voor een woning. Heb dit eenmaal meegemaakt. Daar zit dan ook werkelijk alle luxe in. Normaliter is 3 x 25A meer dan voldoende. De vastrechtkosten van 3 x 50A zijn veel hoger en zinloos.

Beetje vreemd dat een installatie bedrijf dit adviseerd. Tenzij je in de hennepteelt wilt.

Succes.
 

Fiesiekus

  • #8
Adviezen van deskundigen........ :cry:
 

Ronald42

  • #9
De meeste woningen zijn 1x35A of 3x25A en dat is in 99% van de gevallen voldoende. De kans dat al uw apparatuur op hetzelfde moment aanstaat EN het volle vermogen vraagt is uitermate klein.
 

Xr8

  • #10
Met andere woorden, je kunt van die €600,- beter op vakantie gaan of een feestje bouwen dan het uitgeven aan vastrecht wat niet nodig is.

Succes.
 

Fiesiekus

  • #11
:prima: deskundige Xr8.
 

SanderG

  • #12
Terug van een dag klussen, jullie antwoorden gelezen. Allemaal bedankt :super:
 

BeeTeeWee

  • #13
Dat klinkt toch niet heel abnormaal voor een huishouden? Heb zelf 3x25A en wij zijn (naast een forse keuken met alle apparatuur) van alle verdere gemakken voorzien: centrale stofzuiger van 2800 watt, wasdroger van 3500 watt etc etc.

Nog NOOIT zijn bij mij de groepen eruit gevlogen vanwege een te groot verbruik. Een evenwichtige verdeling van de apparatuur over de drie fasen verdient echter wel aandacht.

Van die EUR 600 die we jaarlijks aan vastrecht besparen bouwen we een feestje of gaan we op vakantie. :mrgreen:
 