380V aansluiting zit niet goed

Dennis 76

  • #1
Op mijn lasapparaat op 380v tweedehands aangeschaft,
zit een oude kapotte stekker op, nou maak ik hem open en zie dat de blauwe nul draad is aangesloten op een L2.
Lasapparaat bij de verkoper getest en en werkte goed daar. Nou kijk ik in mijn werkplaats en daar zit de nul op de nul hoe het hoort.
Lasapparaat open gemaakt en zie dat de nul daar ook op een L zit aangesloten. Iemand een idee hoe dit is gedaan ??

Foto's zijn erg slecht van me werktelefoon.

Op De L3 in het lasapparaat is niets aangesloten.
En 1 phase is op een bijzondere manier in het lasapparaat en ook niet in de stekker aangesloten aangesloten.





 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Het zit goed. De bruine moet op L1 en de blauwe op L2. Dan is er 380V over de trafo.

Officieel had er een kabel met 2 bruine/zwarte aders aan het apparaat gemoeten, maar dit werkt ook prima.
 

Dennis 76

  • #3
Ow ja ? wat apart dan.
je zou zeggen dat ie nu 2 fases pakt i.p.v 3 fases.
En is er geen nul dan ?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #4
Dat klopt precies, hij pakt 1x 380 volt uit 2 fasen, en is dus geen nul nodig.
 

Dennis 76

  • #5
@ Hessie:

Ok dan sluit ik de nieuwe stekker op dezelfde manier aan als hoe het zat.
Ik vind het nog steeds gek :)

Bedankt voor de info, ik ga het morgen effe testen.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #6
En? Doet ie het?
 

Dennis 76

  • #7
O sorry voor het wachten.
Ja werkt goed, alleen met hoog ampère lassen klapt de zekering er continu uit. en altijd de middelste, misschien komt het toch door het niet officieel aansluiten. en de 380 aansluiting wordt enkel gebruikt voor het lassen. :?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Hoezo niet officieel aansluiten? 400v op een lasser word echt veel vaker op deze manier gedaan, het is gewoon een prima manier van aansluiten.

Als het ding 2 fasen gebruikt dan zullen beide zekeringen het even zwaar te verduren krijgen.
 

Dennis 76

  • #9
Nou dat niet alle fases in de stekker juist zijn aangesloten misschien, dat daarom elke keer 1 stop eruit klapt.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
Lijkt mij zeer sterk, kan het zo zijn dat de ene fase 20A is en de andere 16A.

Of heb je een 16A Traag (slakje op patroon) en een Hema/gamma/huistuinkeuken patroon als vervanger gebruikt?
Dus in 1 fase een trage uitvoering en de andere een snelle?

Jouw lasser moet echt op een trage patroon.
 

Dennis 76

  • #11
Dat ga ik morgen ff nakijken, zat i.d.d al wat te lezen over trage zekeringen. En ja ik heb van die goedkope zekeringen die je in moet drukken zeg maar er in gestopt( simpele dingen)

passen er 20a in een 16a dan trouwens ?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #12
Nee, normaal past 20A niet in een 16a passchroef, maar je komt heel wat tegen als je een tijdje in dit vak mag rondlopen.

Jij hebt er dus een stotz in gedraaid, Dat zijn zeer onbertrouwbare dingen, mik die weg en vervang ze voor 16A traag patronen en je hebt geen probleem meer.
 

Dennis 76

  • #13
Ja dat zal best ja er zijn een hoop koekenbakkers.
Ik ga het proberen morgen, wordt vervolgt ...
Thx
 

Dennis 76

  • #14
Ja hoor lassen en bakken als de beste !
Er gaan dus 3 x 20A zekeringen in, en er zaten snelle in.
3 x 20A traag gekocht en inderdaad geen problemen meer .
lassen op 360A zonder probleem.

Die stotz gelijk een gooi gegeven.

xx richting Groningen


:mrgreen:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Gerelateerde onderwerpen Antwoorden Datum
19
7
22
5
7
28
19
1
7
12
3
3

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu