2 vragen over elektriciteit

Frank77

  • #1
Hallo,

ik heb twee vragen,

ik ben bezig om een doorgang te maken tussen twee kamers, mijn huis is van rond 1957 en dat belooft vaak niet veel goeds.
In mijn geval loopt er op een hoogte van ongeveer 30 cm van de vloer een leiding die twee wcd voorziet van stroom.
Deze twee wcd wil ik laten vervallen, kan ik die leiding op een gunstig punt afkappen door er lasdoppen op te monteren?

Kan ik verlichting in een kast aansluiten door een leiding te creëren van het centrale lichtpunt in de kamer naar de kast.
Deze kan ik dan verwerken in een gootje zodat het er ook nog netjes uitziet.
De bedoeling is dat de verlichting in de kast tegelijkertijd brandt met de normale kamerverlichting.

Ik begrijp wel het een en ander betreffende elektriciteit maar niet alles en ik hoop dat jullie mij hiermee kunnen helpen.

Vriendelijk bedankt alvast,
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #2
1 De leiding terug volgen naar de bijbehorende lasdoos. Daar de betreffende draden daar afkoppelen en een nieuwe lasdop plaatsen op de overblijvende draden. De nu losse draden verwijderen.

2 Dan moet je de zwarte schakeldraad en de (oude kleurcodering) rode of (nieuwe kleurcodering) blauwe draad d.m.v. een K25 of P25 goot naar de kast brengen.
 

Fiesiekus

  • #3
Ad. 1: de draden moeten eindigen in een einddoos = lasdoos met maar 1 ingang. Als je na het weghalen v.d. draden een las- of centraaldoos met nog de oude uitgang open hebt, kan je die ergens mee dichtfrotten.
 

Frank77

  • #4
Betreffende punt 2, hoe kan ik die draden bij dat lichtpunt het beste aansluiten?
En kan ik op die nieuwe leiding (van het lichtpunt naar de kast) ook een wcd aansluiten?
Of ben ik nu té optimistisch?
 

Fiesiekus

  • #5
Met lasdoppen of steeklassen nieuwe draden aansluiten. Als je gelijk een fase (in 1957: groen) meeneemt, kan je een combinatie licht + WCD aanleggen.

Overigens: ook de draden voor je "lichtpunt" moet uitkomen in een einddoos.
 

Frank77

  • #6
De leiding terug volgen naar de bijbehorende lasdoos
En als ik daar niet bij kan komen?
De doorgang is rond de 70cm breed en de leiding zit verder weg van de nieuwe opening.
 

Fiesiekus

  • #7
In principe moeten lasdozen altijd bereikbaar zijn. Is er een centraaldoos waar de draden uit komen?

Zo niet dan blijven ze onder spanning staan? Dan zoals ik boven omschreef: in een (nieuwe) einddoos laten eindigen.
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #8
In die tijd werden de lasdozen ook wel in de muur geplaatst en is er overheen behangen.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu