1 -fase gebruiken voor een 3-fase meterkast

Wybo

  • #1
Hallo,

Ik heb een nieuwe 3-fase meterkast deze bestaat oa uit:
één 4-polige hoofdschakelaar en twee 3p+n Aardlekschakelaars.
Alleen mijn huisaansluiting is slechts 1-fase.

Mijn vraag is:
Kan en mag ik deze kast op een 1-fase aansluiting aansluiten. En werken de aardlekschakelaars dan naar behoren.
Ik heb deze situatie al wel eens in de praktijk gezien (alleen de aardlekschakelaar dan) op deze waren alleen de L1 en de N aangesloten.

En is het duur om evt later mijn aansluiting te laten veranderen naar een 3-fase aansluiting?
- 1 malige aansluitkosten
- verhoging van het maandelijkse vastrecht

Hiervoor heb ik al op de site van de Nuon gekeken maar kon daar de prijzen niet vinden.

Vriendelijke groet,

Wybo
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Het kan en mag.
Je moet gewoon boven de hoofdschakelaar L2,L2,L3 met elkaar verbinden met een brug kam.
Dan werken alle aardleks en automaten naar behoren.
 

Part

  • #3
Het kan alleen wel zijn dat je test knop op de aardlek niet werkt.
Bij 3 fase aardleks zit deze soms tussen twee fase ipv tussen 1 fase en de nul.

Een offerte aanvragen moet je doen via het Centraal Meldpunt Aansluitingen https://www.mijnaansluiting.nl/
De kosten +- 200 euro
Vastrecht voor 3x 25A is vaak gelijk aan 1x35A
 

Wybo

  • #4
Ga ik binnenkort mijn meterkast ophangen.

Wybo
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu