NefitEcomline23VT schakelt niet door naar vollast branden

Jacco Vermont

  • #1
Beste mensen,

Mijn Nefit Ecomline VT23 blijft laag branden bij vraag naar warm water.

Verwarmt boiler EN cv water.

Het douche-water wordt eventjes warm en daarna koud.

De ketel blijft LAAG branden bij vraag naar warm water maar ketel schakelt NIET door naar HOOG/VOLLAST branden.

Wie helpt mij uit de "brand" :D

Jacco
 

Marcn88

  • #2
Waarschijnlijk is uw ventilator defect
 

Jacco Vermont

  • #3
Bingo en Bedankt! :D

Na uitruilen van ventilator ging de ketel door naar vollast.

Bedankt en gr.
Jacco
 

Tumkie

  • #4
Laat ketel nameten op offset en verbranding o2 en co2 na vervangen ventilator ...
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #5
De HRC23VT heeft geen Co2 waardes in de voorschriften staan,
dient afgesteld te worden volgens de Delta/P regeling
op -0.05mbar
Uit eigen ervaring, zodra je hem op -0.05 hebt staan, zal je
ongeveer een Co2 van rond de 9% hebben...iig bij mij thuis
wel, was uit pure interesse :mrgreen:
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #6
Uiteindelijk maakt bij deze typen Nefit niet uit als de ventilator alleen wordt vervangen.

Mits de ketel goed was afgesteld voor het ventilator probleem ontstond.

Als de nieuwe ventilator meer of minder lucht verplaatst past de gashoeveelheidsregeling de juiste hoeveelheid gas eveneens aan en de druk van -0,05 mbar blijft dan ook gehandhaafd.(die was reeds goed afgesteld)

Hiermee gezegd hebbebde dat controle van de druk natuurlijk nooit geen kwaad kan :wink:
 