Deurbel

Marcellie

  • #1
Hallo,

Tijdens de verbouwing heb ik de bestaande deurbel gedemonteerd en geen foto's van de oude situatie gemaakt (dom). Nu krijg ik echter de bel niet meer aan de praat.

Iemand die mij kan vertellen hoe deze aan te sluiten?

Op onderstaande foto de huidige situatie. Links de kabel afkomstig van de drukknop (achter het hout), deze is verbonden met de 1x de kabel afkomstig van de bel. De andere kabel is aangesloten op kroonsteen naar de transformator samen met 1x kabel afkomstig van de bel. Klopt dit?



Onderstaand hoe de kabels zijn aangesloten op de bel zelf. Klopt dit?


Hierbij extra foto van de transformator, deze heeft altijd gewerkt met de bel dus ga er vanuit dat hier niks mee is.


Alvast bedankt.

Gr. Marcel
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #2
Heb je geprobeerd om de draden aan te sluiten op klem 1 en 2 van de bel?
 

Marcellie

  • #3
Hoi Tom,

Wat bedoel je precies? Ze zijn nu toch aangesloten op 1 en 2?

Ik zie 4 opties: 0, 1R, F2 en T3.

Gr. Marcel
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #4
Sorry, niet goed naar de foto gekeken. Ik dacht dat die twee draden interne bedrading van de gong waren.

Deze afbeelding vond ik op internet:



Het lijkt dat je 0 en 3 moet hebben.
 

Marcellie

  • #5
Ik heb het geprobeerd maar het werkt helaas nog niet.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #6
Er zitten op de bel drie aansluitingen die te maken kunnen hebben met de bel zelf: R1, F2, T3

Want als je goed kijkt zie je daarvandaan kleine draadjes naar achteren gaan. Één ervan zal te maken hebben met de batterijhouder bovenaan, die heb je niet nodig.

Om te weten te komen welke aansluitingen je wel nodig hebt, neem je een 9 V blokbatterijtje (zoals in een rookmelder). Daar maak je twee draadjes aan vast, die je met R1 en F2 verbindt, of met R1 en T3, of met F2 en T3.

Zodra je de juiste twee aansluitingen hebt zal de bel (zwak) overgaan en weet je dus welke je moet hebben.

Maak vóór de test even de normale draden (vanaf de trafo en zo) van de aansluitingen op de bel los en haal de stekker van het trafo er uit. Dat om eventuele rare effecten te voorkomen. :wink:
 

Marcellie

  • #7
Bedankt het is gelukt. Door de bevestiging hier dat de rest van de aansluitingen klopte ben ik door middel van proberen tot 2 en 3 gekomen. Had de trafo uiteindelijk niet los gemaakt. Maar voorlopig doet hij het weer.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu